 楼主| 发表于 2022-8-9 22:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wwbjdwx 发表于 2022-8-9 16:29
基本肯定你的测量不准,进出温差19度,你空调风量700立方每小时,计算得出4580w制冷量,已经超出最大制冷量 ...

测试的数据基本是真的,只是略有误差而已,这么大体积面积的房而且是1.5匹出风口温度能达到9度说明制冷能力已经很强了,由于房子面积太大才1.5匹降温不是太大,这是一级能效空调能效比参数4.17,现在生产的空调减配严重,同样价位还是以前的空调好。
发表于 2022-8-10 00:20:56 | 显示全部楼层
dgc738681835 发表于 2022-8-9 22:21
测试的数据基本是真的,只是略有误差而已,这么大体积面积的房而且是1.5匹出风口温度能达到9度说明制冷能 ...

你没明白我的意思,我是说按你的测量数据最大制冷量运行时能效比比厂家标称的3.1(计算得出)还高出一大截,而实际情况是普遍的国内各个品牌都是最高功率能效比不达标,只有2.8以下。你的4.1的数据比一般的2.8高出1.3!!!!!!至于你说的能效比4.17,那应该是厂家标的全年平均能效比,绝不是最大功率时的数据。
发表于 2022-8-10 00:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 1102216549 于 2022-8-10 00:57 编辑

一用户去年网购一台志高1.5P变频空调,最近怀疑效果没有之前好,上门检测参数如下:室外温度34℃,遥控开机设定温度20℃高风,20分钟后,室内机回风温度26℃,出风口(风口内2公分位置)温度7℃,整机输入功率1560W,铭牌标注制冷最大输入功率1580W,用户住顶楼空调外机安装在楼顶平台上无梯子无法到达,未测压力等其它参数,但从经验判断空调正常!用户使用问题,因为用户本人身体原因不能直吹空调,不能吹电风扇,需将主卧空调打开通过客厅(当然老式79式套间客厅很小)让冷气自然对流到次卧,她住在次卧,感觉冷气不足而报修