电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2684|回复: 12

空调加氟粗管老是在细管温度附近徘徊

[复制链接]
发表于 2022-8-4 18:43:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔KFR-35GW/07WEC21AU1变频一级能效空调,环境温度36度,内外机处于室内进行测试,开启后不久细管接霜说明制冷剂不足内机出风口在20度,于是分2次补加总量200克,再次开启后细管不再结霜,运行10分钟后电功率1280瓦,细管温度基本在14.6-15.5度之间,粗管温度基本在11-16度之间游离,出风口温度由20度下降非常明显到14度,温差22度,压力表9.5bar,本人认为这种效果还不错,不知道粗管温度老是在细管温度之间徘徊,这是什么情况?
IMG20220804091938.jpg
IMG20220804183047.jpg
 楼主| 发表于 2022-8-5 17:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
这款空调使用的是三菱压缩机knb102fbhmc
发表于 2022-8-6 08:52:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
【粗管温度在细管温度点左右徘徊】说明在36℃回风这个温度点,对于蒸发器来说制冷剂供应充足。补加的制冷剂总量200克是楼主称出的吗?那不如排空制冷剂重新抽真空定量加来得直接,开放状态下环境温度36℃,系统里能补加加得准真心不容易
发表于 2022-8-8 11:00:57 | 显示全部楼层
应该把内机装在封闭室内才好判断,标准工况室外35室内27度。另外温差那么大,风机是强力模式吗?蒸发器有脏堵吗
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
wwbjdwx 发表于 2022-8-8 11:00
应该把内机装在封闭室内才好判断,标准工况室外35室内27度。另外温差那么大,风机是强力模式吗?蒸发器有脏 ...

已经安装在室内,铜管连接长度4.5米,房间净面积24.5平方净高3.5米,晚间开机1个小时后测数据无太阳16度强劲风速探头距离贯流风扇2厘米测的出风温度9度,内机显示进风温度28度,温差19度是实实在在的事实,由于是全负荷高频运转消耗功率1100瓦,内外机都是彻底清洗的一点不脏,
发表于 2022-8-9 10:48:51 | 显示全部楼层
dgc738681835 发表于 2022-8-8 16:18
已经安装在室内,铜管连接长度4.5米,房间净面积24.5平方净高3.5米,晚间开机1个小时后测数据无太阳16度 ...

感觉可以
发表于 2022-8-9 11:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
我用测温枪测出风口温度感觉不太准,用那种带线分体的更准确
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
yzy2345 发表于 2022-8-9 11:19
我用测温枪测出风口温度感觉不太准,用那种带线分体的更准确

用的是探头温度计测试的,由于房间体积大降温不是太明显,假如面积缩减到15平方高度3米内全频运转1个小时房间温度必定小于18度,这款空调是三菱电机压缩机,最大制冷量4500瓦最大制热量6000瓦。
发表于 2022-8-9 15:30:33 | 显示全部楼层
dgc738681835 发表于 2022-8-8 16:18
已经安装在室内,铜管连接长度4.5米,房间净面积24.5平方净高3.5米,晚间开机1个小时后测数据无太阳16度 ...

看空调显示屏温度不准的,必须用同一个温度计测进风口和出风口温差,探头要放在进风口中间位置,同时不要放到塑料格栅里面,不要靠近墙边(墙附近热些),要用快速反应的温度计,避免车辆时间太长(因为空调开着房间温度会有变化,特别是房间小、密封好)
发表于 2022-8-9 16:29:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwbjdwx 于 2022-8-9 16:50 编辑

基本肯定你的测量不准,进出温差19度,你空调风量700立方每小时,计算得出4580w制冷量,已经超出最大制冷量,输入功率却比最大输入功率1550w小450w。另外你最大输入功率怎么只有1100w?标准工况室外35度、室内27度接近不?不过就算接近也不可能那样的数据。注意看看出风口两边温度是不是一样,进风口也是。你这个测出来的能效比太高了,今年看了一个评测,国产好几个品牌新一级包括一台进口三菱空调最高功率时能效比都只有2.8以下(铭牌虚标5000/1600=3.1),你这个有4.11了,难道是空调内外机都放在室内,温度低工况太好了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-13 20:53 , Processed in 0.065845 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表