楼主: ji354075237

格力1.5p凉之静E6

[复制链接]
发表于 2022-7-25 16:10:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
雨夜星空999 发表于 2022-6-24 23:10
e6故障去查3大件我也是正服你

E6三大件坏的很多
发表于 2022-7-27 11:09:10 | 显示全部楼层
看来楼主是盲修侠,佩服佩服。
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:25:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我的事业 发表于 2022-7-27 11:09
看来楼主是盲修侠,佩服佩服。

只是爱折腾,自学的,大神见笑了
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:28:25 | 显示全部楼层
雨林木风 发表于 2022-7-16 10:47
换下来的线是什么问题阻值变大了吗

没变大 !断开外内机线,万用表10k档 测有漏点现象
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:32:28 | 显示全部楼层
anyangmy 发表于 2022-6-25 10:31
我遇见一个空调就是偶尔开机报E6,只要运行起来制冷没问题,怀疑是通讯线的问题 ...

换474电阻   位置号502
发表于 2022-7-27 16:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题应确保各路电压正常,再查通讯部分
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:35:47 | 显示全部楼层
凉之静 主板
aa00d47822c6ad447bfaa7017cf46e3.jpg
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:51:53 | 显示全部楼层
13986502876 发表于 2022-7-27 16:32
这个问题应确保各路电压正常,再查通讯部分

300V    15V    5V    3.3V及   通讯电压56V对吧