格力1.5p凉之静E6

[复制链接]
发表于 2022-6-24 15:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2022-6-24 15:55 编辑

我断开信号线,测外机NS是56v,连接起来整机信号电压是12-23v跳变。发财电阻也查了,三大件也正常,我已经被打败了,各位同行有遇到相同故障的啊,请分享维修经验!!
发表于 2022-6-24 16:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
没办法,这里没有红包
发表于 2022-6-24 16:24:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检测两两接收端和发射端是否正常
发表于 2022-6-24 17:29:37 | 显示全部楼层
发送和接收环路的电阻光耦等都查了吗
发表于 2022-6-24 20:40:27 | 显示全部楼层
光耦前面的电阻查一下,跳变电压低了
发表于 2022-6-24 20:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
说明室内机发送数据,室外机不接收到,重点检查接收部分(弱电部分CPU接收光耦这边))
发表于 2022-6-24 23:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
e6故障去查3大件我也是正服你
发表于 2022-6-25 02:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到一个E6,和你说的情况差不多,没修好,代换了光耦,10几个电阻都查了,没修好。
发表于 2022-6-25 10:31:25 | 显示全部楼层
我遇见一个空调就是偶尔开机报E6,只要运行起来制冷没问题,怀疑是通讯线的问题
 楼主| 发表于 2022-6-25 13:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
anyangmy 发表于 2022-6-25 10:31
我遇见一个空调就是偶尔开机报E6,只要运行起来制冷没问题,怀疑是通讯线的问题 ...

已修复,就是线问题