一台水循环的空气能,高压高,低压也偏高,

[复制链接]
发表于 2022-6-20 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gusfmu 于 2022-6-20 18:59 编辑

一台水循环的空气能,不正常时高压高,开机一会升到2.8MPA 然后报高压保护 低压也偏高,0.7mpa ,有时又正常,正常时气液分离器是冷的,冷凝器也是湿的吹出的是冷风,那个内置的水循环泵也换了比原来的大点的.毛细管过滤器也没有发现有问题.现在是怀疑是毛细管和四通阀,有堵的情况,今天上午去换过四通阀和毛细管也一样的,  最好发现还是一样,总是开一会就会从2.0MPA 升到2.8 然后停机,断定是压机有问问题.请教大家有遇见到这种情况吗,
发表于 2022-7-4 09:22:51 | 显示全部楼层
就没有考虑换热系统?好像你都差不多换剩下机壳了
发表于 2022-7-4 11:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水泵问题,还有水温探头问题。用带电热偶的测一下水温,绝对超过55度
发表于 2022-7-5 01:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
循环泵流速与水温有关
发表于 2022-7-5 08:56:54 | 显示全部楼层
没修过 学习学习
发表于 2022-7-5 09:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
以泵与换热器是关键
发表于 2022-7-7 14:03:16 | 显示全部楼层
水侧排气