空调制热问题

[复制链接]
发表于 2022-2-1 11:10:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我有一台春兰空调1.5匹挂机,制冷剂用R22,制冷效果不好,环境温度0-1度左右,求大神们提供一下高低压数据!谢谢了
发表于 2022-2-1 11:17:48 | 显示全部楼层
0度就不要制冷了吧,22的氟,不管什么牌子的,压力都是按照22的最佳工作压力设计的,所以制冷大概0.5兆帕左右,制热大概1.8兆帕左右,现在制热的话压力可能是从1点多兆帕,随着室内温度的上升慢慢稳定到1.8兆帕左右
 楼主| 发表于 2022-2-1 11:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yyd2011 发表于 2022-2-1 11:17
0度就不要制冷了吧,22的氟,不管什么牌子的,压力都是按照22的最佳工作压力设计的,所以制冷大概0.5兆帕左 ...

冬季0.5会不会压力高了
发表于 2022-2-1 12:21:18 | 显示全部楼层
这温度制冷肯定不会是0.5
发表于 2022-2-1 14:15:53 | 显示全部楼层
大冬天的,制冷效果当然不好,而且还会不运行的
发表于 2022-2-1 14:46:00 | 显示全部楼层
环境温度0-1度左右。还要制冷
发表于 2022-2-1 15:36:11 | 显示全部楼层
环境温度0-1度左右还能制冷?
发表于 2022-2-1 16:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
zxp326 发表于 2022-2-1 11:28
冬季0.5会不会压力高了

没毛病,0度开制冷可能是0.5
发表于 2022-2-1 19:21:59 | 显示全部楼层
环境温度0-1度还开制冷??脑袋锈掉了?
发表于 2022-2-1 20:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
太急了,应该是说制热,春兰空调有些年了,没有电辅热,到了0度制热老是化霜,自己加个电辅热就可以了,我以前一台老春兰试过,就是比较费电,相对现在空调来说,建议换变频空调