格力2匹柜机制热不好

[复制链接]
发表于 2022-1-7 13:00:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看空调有没有运行在最高频?机器是不是限频了?
发表于 2022-1-7 13:03:42 | 显示全部楼层
关键是看你在啥环境用,保温性能好与坏,我去年给医院核酸检测新装了一台3P格力定频的32的冷媒外界气温零下5--8度是测得电流小于正常值,压力也低2.4MPa,效果就是不好,后来补加冷媒进去了,效果能好一点了,但是到了春天温度升高的时候医院打电话说机器又出现了E1高压保护了,过去用压力表测量下压力竟然高达4.4PMa然后就保护了,最后放一点冷媒,压力到3.4MPa已经一年多了医院再也没打电话说明机器工作正常。
发表于 2022-1-7 15:18:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
家电学习2 发表于 2022-1-6 21:18
实际一直是10--13度变化   出风口温度也挺高   出风口温度也挺高  出风口温度也挺高 ...

测一下出风中温度,再看一下风速大小。
 楼主| 发表于 2022-1-7 17:17:19 | 显示全部楼层
韩斌家电2008 发表于 2022-1-7 13:03
关键是看你在啥环境用,保温性能好与坏,我去年给医院核酸检测新装了一台3P格力定频的32的冷媒外界气温零下 ...

和这个差不多 ,,这个到明年制冷的时候估计够呛。。你那个是新机器内机应该不会脏 ,,这是咋回事
发表于 2022-1-7 17:54:51 | 显示全部楼层
会一起压力高才对,报E1
发表于 2022-1-7 18:00:30 | 显示全部楼层
如果内风机转速正常,根据你所说的电流情况!请检查辅热是否开启,不要只看遥控开启了就认为开启了!测量辅热管供电线路是否电压、电流正常,如果不正常看看室内管温传感器是否开路或坏掉了!
 楼主| 发表于 2022-1-7 18:57:03 | 显示全部楼层
take76857 发表于 2022-1-7 18:00
如果内风机转速正常,根据你所说的电流情况!请检查辅热是否开启,不要只看遥控开启了就认为开启了!测量辅 ...

内机外机传感器都测量了  基本都没坏。。辅热正常  应该这机器就是脏了 风出不来
发表于 2022-1-7 19:10:27 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2022-1-6 19:02
脏不脏自己拆开检查.......410机器补加制冷剂就是扯蛋

不够的话不补加才是扯淡

发表于 2022-1-7 22:44:09 | 显示全部楼层
我觉得管子瘪了,检查了没有
发表于 2022-1-7 22:47:41 | 显示全部楼层
还有就是管子温度传感器问题,
估计你再加氟,模块就是爆炸了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 20:31 , Processed in 0.053885 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表