格力2匹柜机制热不好

[复制链接]
发表于 2022-1-6 18:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力2匹变频空调制热效果不好 。R410制冷剂 ,室外温度0度左右。内机设定的30度 实际一直是10--13度变化   出风口温度也挺高  。。机器不报代码。。

外机高压压力 2.4    正常应该3.0以上吧。 电流7.5A  机器上写的制热10A   怀疑缺制冷剂 加了制冷剂 故障依旧 压力2.7   电流最大可以到10A 了    内机还是13度左右  。。感觉不是却制冷剂的问题。。怀疑内机蒸发器脏引起的。。

高手 指点下 柜机如果内机蒸发器脏风出不来 蒸发器温度应该很高。这样会不会引起外机压力变低。。

发表于 2022-1-6 18:59:26 | 显示全部楼层
上检测仪数据图片看看,出风口温度高,估计这空调没问题。
发表于 2022-1-6 19:02:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
脏不脏自己拆开检查.......410机器补加制冷剂就是扯蛋
发表于 2022-1-6 19:11:58 | 显示全部楼层
先检查内风机电容 ,清洗内机蒸发器试试。
发表于 2022-1-6 19:23:33 | 显示全部楼层
检测仪是关键
发表于 2022-1-6 19:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
室内面积多大
发表于 2022-1-6 19:30:01 | 显示全部楼层
测量出风口有没有20多度以上最后有30度以上。。。。
发表于 2022-1-6 20:38:36 | 显示全部楼层
小阀开足了吗?摸摸两管温度
发表于 2022-1-6 21:09:20 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2022-1-6 19:02
脏不脏自己拆开检查.......410机器补加制冷剂就是扯蛋

没系统学过,半路出嫁的
夏天不也是加,冬天怎就撞板上?
夏天时候客人都称呼师傅的呀,
冬天怎么就变帅博?

多组份雪种最讨厌乱补加,制冷乱来一点,不会有太多反应,也能糊弄过去.修制热影响可大了.也要真技术!
变频不上仪器读数据,乱修一通.伤脑筋呵.
发表于 2022-1-6 21:18:22 | 显示全部楼层
实际一直是10--13度变化   出风口温度也挺高   出风口温度也挺高  出风口温度也挺高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 20:30 , Processed in 0.061816 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表