电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 人在旅途上

今天遇到奇怪问题百思不解!

[复制链接]
发表于 2022-1-7 13:46:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个分两种情况,放在20度一切正常,是不是压机没有高强度工作?工作一会温度到了停机了,然后工作,这个是一种情况!在一种情况是房间大,空调也高强度工作,这个证明压机冷媒系统没有问题,问题在问题控制电路上,包括感温,既然换了板子,只能是感温坏了!
发表于 2022-1-7 13:51:16 | 显示全部楼层
如果是机器不能高强度工作,一般是冷媒缺少了,还有个问题是机器排热不好,包括内外机瓷片脏,或者滤网脏
发表于 2022-1-7 13:51:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是机器不能高强度工作,一般是冷媒缺少了,还有个问题是机器排热不好,包括内外机瓷片脏,或者滤网脏
发表于 2022-1-7 17:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2022-1-7 17:16 编辑

已经有8楼的师傅提醒了,需要观察一下当故障发生内外风机工作吹风而压缩机不启动时交流接触器是否正常吸合压缩机是否供电,压缩机是否发生热保护现象。楼主上来就换电脑板温控的思路方向不对。这个有可能是系统问题引起的故障
发表于 2022-1-7 22:49:39 | 显示全部楼层
传感器故障
 楼主| 发表于 2022-1-7 23:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2022-1-7 17:13
已经有8楼的师傅提醒了,需要观察一下当故障发生内外风机工作吹风而压缩机不启动时交流接触器是否正常吸合 ...

这个有可能,谢谢!考虑过因维修太晚没查看。
 楼主| 发表于 2022-1-8 00:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
fhw2118 发表于 2022-1-7 13:51
如果是机器不能高强度工作,一般是冷媒缺少了,还有个问题是机器排热不好,包括内外机瓷片脏,或者滤网脏 ...

都考虑过,现在确定是开机高强度制热一小时没问题,因为程序是设计初始制热一小时才除霜的,而后才会根据感温判断除霜。机器很干净,冷媒应该不会少,制冷制热强。
发表于 2022-1-8 04:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2022-1-8 04:36 编辑

如果内盘传感器有问题停外风机或外风机压缩机同时停,不会单独停压缩机;还有一种情况是压缩机交流接触器控制线与外风机控制线接反,但楼主接着描述故障出现后过一个多小时压缩机才能再次启动,这似乎和电控方面无关,象是压缩机热保护,这需要楼主检查故障发生前后压缩机的运行状态,包括压缩机停机前后的温度、停机前的电流以及停机后绕组的通断。另外系统制冷剂量是否充足需要检查
发表于 2022-1-8 09:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-1-8 18:11:42 | 显示全部楼层
换主板也不行 那只有是 内机管温 和外机管温  这两个主要查一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 04:46 , Processed in 0.059609 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表