楼主: 人在旅途上

今天遇到奇怪问题百思不解!

[复制链接]
发表于 2021-12-31 06:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个问题主要查压机为什么不工作
发表于 2021-12-31 10:44:24 | 显示全部楼层
如果温度设定20度一切正常,超过20度就不正常,那就是程序有问题
其实你这个空调多半还是传感器或传感器电路有问题
支持这个 说法
发表于 2021-12-31 10:51:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l3387555 发表于 2021-12-30 22:51
如果温度设定20度一切正常,超过20度就不正常,那就是程序有问题
其实你这个空调多半还是传感器或传感器 ...

换过一块主板,不存在程序问题。
还是內机的一个传感器有问题。
发表于 2022-1-1 16:26:57 | 显示全部楼层
我认为是内机管温传感器阻值飘移了。
发表于 2022-1-2 16:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机热保护了,设定20度,压缩机工作时间短,还没到热保护就停了,温度设定高,压缩机运行时间长。
发表于 2022-1-2 17:42:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-1-2 21:02:01 | 显示全部楼层
感觉就是传感器
 楼主| 发表于 2022-1-5 19:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
见你一笑 发表于 2022-1-1 16:26
我认为是内机管温传感器阻值飘移了。

错了,是环境温度。今天晚上又搞半天。
 楼主| 发表于 2022-1-5 19:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
今天晚上查看半天找不到原因,三个温控都测量是正常的,外机也查看也正常。接线电源没问题,三通也正常。耐何实在没办法换一个环境温度传感器,试试。现在测试正常了。广东天气热过两天冻后,看看结果是不是环温飘移,测量是正常的.只是相差2k。
发表于 2022-1-6 12:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
先看看压机停时继电器吸合吗