春兰70h01ds工作20分钟显示e2

[复制链接]
发表于 2021-12-21 18:26:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机过电流保护,03年机器,3相电,压缩机电流5.8,额定4.6,压缩机四通阀换了,毛细管也焊开拿氟冲了,用氟冲感觉里面也不堵,氟也是抽空定量的,没招了,有没有师傅遇到过
 楼主| 发表于 2021-12-21 18:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
但是制冷电流正常4a
发表于 2021-12-21 19:05:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非分之想 发表于 2021-12-21 18:35
但是制冷电流正常4a

你真是有意思.....额定4.6A的电流.....          是说机器正常工作压缩机电流5.8A就过电流保护了??如果是这样的话.....就是你后面的一系列操作你这辈子也修不好!我还没见过超过1A电流就能保护的牛逼设计!!
发表于 2021-12-21 19:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-21 19:19:43 | 显示全部楼层
你这思路就不对,把大小阀关死,让空调运行,结合电流来分析压机,电流检测电路以及系统那儿出现问题了。
发表于 2021-12-21 19:23:00 | 显示全部楼层
这个天,还制冷电流,你哪好热吗,环温多少,
发表于 2021-12-21 23:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
非分之想 发表于 2021-12-21 18:35
但是制冷电流正常4a

这天气制冷电流都不正常的话就真废了
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
现在压缩机一启动又显示e3了...
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
修好了,外机有个排线断了