电动机保护器提示断相

[复制链接]
发表于 2021-12-3 11:47:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三匹的小冷库说偶尔无法降温,用户说每次拨到手动模式又可以降温了,上门检查发现外机有时无法运行,一启动电动机保护器就提示断相,查电源有380v,强按交流接触器的话,外机能正常运行制冷,三个端头之间有380v!低压压力1.2公斤(现在室外温度10多度),3条线电流都是3.5a左右,最低一芯是3.2a!这个电动机综合保护器本地没有的卖,不知道这个保护器坏的几率大吗?
发表于 2021-12-3 12:00:12 | 显示全部楼层
里面结合了相序、过流、缺相保护而已。
元件不多,拆修就是啦。
 楼主| 发表于 2021-12-3 15:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-12-3 16:55 编辑
广州佳波 发表于 2021-12-3 12:00
里面结合了相序、过流、缺相保护而已。
元件不多,拆修就是啦。


相序要怎么确定正常?能制冷就行吗?
刚实体店买了个正泰的保护器换上去还是提示断相,拆下来把旧的装上去又可以用了,搞不懂啊!
152904d22xeszjksemmzmn.jpg
发表于 2021-12-3 17:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
这种电路保护很灵敏,接头松了,或更换交流接触器
发表于 2021-12-4 10:06:18 | 显示全部楼层
这个需要调整的
发表于 2021-12-31 22:48:47 | 显示全部楼层
检查电路是不是有偶发性的接触不良
发表于 2022-1-22 17:23:09 | 显示全部楼层
缺相保护器坏了
发表于 2023-7-13 11:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
相序保护器本生有问题了,或者接线松动了,换一个相序保护器,或者将相序保护器下桩头的第一和第二根线拆下来,短接在一起,注意,不要动电源线,
发表于 2023-7-13 11:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
相序保护器电压小于或者高于其标称电压的15%,相序保护都会工作,显示故障,缺相,逆向,过压,欠压,都会保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-5 11:05 , Processed in 0.059923 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表