风幕柜404制冷剂 环境温度影响低压压力吗

[复制链接]
发表于 2021-11-4 01:01:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大神 404制冷剂 丹佛斯3号阀芯 2.7米风幕柜 松下大连外机环境温度32℃  高压18公斤 低压2.5公斤温度拉7℃左右 现在环境温度10℃高压11个 直接低压0.5公斤  跳低压保护 开机一分钟没查到漏   是当时制冷剂不够 还是环境温度影响。。。
发表于 2021-11-4 05:40:41 | 显示全部楼层
拉温至7度时,此时的蒸发温度是2度,低压压力为0.546MPa(约合5.5kg)表压,正常的低压压力至少也应该在5公斤表压左右,环温高时低压都大幅不够,何况环温那么低了,低压肯定也是低的。
环温虽对高低压产生影响,但系统里的制冷剂不足是关键的问题。
 楼主| 发表于 2021-11-4 12:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-11-4 05:40
拉温至7度时,此时的蒸发温度是2度,低压压力为0.546MPa(约合5.5kg)表压,正常的低压压力至少也应该在5公 ...

感谢荣老师的解答。 店员反应天气热时还是制冷 天气肯冷就反而不够冷,404制冷剂的压力比22的压力高的吧 主要是当时高压太高 而且后期加百叶窗 更加排热不好。