楼主: A1015

分享:TCL空调KFR-120LW/CS(TX)不制冷无故障代码显示维修案例...

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:51:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
314117399 发表于 2021-9-26 07:53
我这也有一架格力1.5的外机堵住了  正头疼

看是什么节流方式,是毛细管还是电子膨胀阀的,现在机器什么状态
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:52:18 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2021-9-26 07:57
下了功夫,里面是什么

我觉得这个机器,在我之前就有人补焊过管子,不清楚是不是焊接留下的氧化物
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:53:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

对呀,我只测了压缩机的运行电流,5p380v电压的电流也就在6-8a左右,还得看压缩机的功率
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:54:45 | 显示全部楼层

对呀,机器标的额定电压也才7.3a,我只测了压缩机的运行电流,5p380v电压的电流也就在6-8a左右,还得看压缩机的功率
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:57:43 | 显示全部楼层
黎氏大鹰 发表于 2021-9-26 10:52
楼主好技术,不过我有一个疑问,120的机器10A以下,这电流大了吗

先要看机器的额定电流,我不是很明白你的意思
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:58:27 | 显示全部楼层
黄桃种植户 发表于 2021-9-26 16:07
学习了,没碰到过分支有网的

对呀,每根分支都有我都还第一次
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:59:33 | 显示全部楼层
xxxh123 发表于 2021-9-26 16:26
师傅好技术,有耐心。也下了功夫,谢谢分享!

不是耐心好,这个机器是机房里面的,不修好,觉也睡不好
 楼主| 发表于 2021-9-26 21:01:37 | 显示全部楼层

没有工时费啊,情况特殊,这个机器修不好,觉也睡不好,只有埋头苦干
发表于 2021-9-26 21:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
思路清晰,敢于动手,谢谢分享!
发表于 2021-9-27 07:59:01 | 显示全部楼层
A1015 发表于 2021-9-26 20:51
看是什么节流方式,是毛细管还是电子膨胀阀的,现在机器什么状态

毛细管  换个个毛细管 都运行五分钟了  又堵了 毛细管都结冰了   忘记换油了  油太黑了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 19:06 , Processed in 0.054951 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表