分享:TCL空调KFR-120LW/CS(TX)不制冷无故障代码显示维修案例...

[复制链接]
发表于 2021-9-25 21:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    上客户单位维护一台TCL冷暖型空调型号是:KFR-120LW/CS(TX),报修故障是不制冷;无故障代码显示。
    开机检查内机控制外机电压信号正常,拆开外机外壳,压缩机交流接触器已吸合,用手接近压缩机感觉很烫,应该是压缩机热保护了,用水将压缩机降温,等压缩机温度降下来后开机,测试低压压力2bar,无高压测试口,电流在5.2A左右,压缩机并伴有嘶嘶的异响,压缩机排气口铜管破裂,有点漏氟迹象,补焊漏氟点后,上电试机加氟,在加氟过程中,压缩机又保护了。
    第二天又上门测试空调,空调低压压力始终在6bar,电流在6.7A左右,压缩机运行正常,但是回气管子一点也不凉,判断压缩机故障。更换压缩机、定量加氟后低压压力始终在0.7bar左右,电流在5A左右,等10多分钟后,再看压力在3bar电流已达到了9.8A,赶快关机,怀疑系统节流部位有堵,拆开查看节流毛细管都正常,单向阀也正常,在高压管上安了一个高压工艺口,测试高压压力到达了25bar,摸着冷凝器出口4根到藕式分流器的管子,有点凉且伴有水珠,怀疑冷凝器、或冷凝器出口的连接藕式的管子有堵,拆开连接管也无堵,用氮气吹冷凝器,出口感觉也不出来,当把冷凝器出口端的大小变接头查看,焊下来的一瞬间看到里面的异物以发红,感觉事情不妙,把四根的变接头拆下来后,只有一根正常,其他都有异物,清洗异物后,里面有个过滤网,都被堵,但不是完全堵死的状态,清洗过滤网后,定量加氟,试机一切正常。低压4.7bar;高压19bar;电流6.8A,回气管子也凉了。
    拆下来的压缩机换在另外一台机器上,压缩机故障依旧,判定压缩机损坏。

异物堵塞

异物堵塞

异物堵塞


分流管

分流管

分流管


大小变接头

大小变接头

大小变接头


铭牌

铭牌

铭牌

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
xxxh123 + 3 精品文章!

查看全部评分

发表于 2021-9-25 21:44:33 | 显示全部楼层
这是个大活,而且是个技术活
发表于 2021-9-25 21:49:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这里有过滤网?涨姿势了
发表于 2021-9-25 22:51:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-9-26 00:10:41 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2021-9-26 05:05:47 | 显示全部楼层
异物从何而来的呢?堵塞。
发表于 2021-9-26 05:44:09 | 显示全部楼层
冷凝器怎么堵了,查电流方法学学了
发表于 2021-9-26 06:42:16 | 显示全部楼层
谢谢分享         
发表于 2021-9-26 07:35:18 | 显示全部楼层
这个工时费不低
发表于 2021-9-26 07:51:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 19:05 , Processed in 0.074412 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表