求助奥克斯空调平衡压力1.1M,开机低压侧就为0

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-9-24 09:32:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2021-9-23 18:06
你开贴表明一切。
那不打击你,也不误导你。
由你开机能抽成0压,电流可上20A过流保护的,冷凝器也分层发热 ...

谢谢回复,我觉得你的回复比较中肯。但抽成0压和电流上20A不是同时发生的,简单说下顺序是这样的:1,空调开机制冷一会(低压管凉一下),然后不制冷,低压管不凉,冷凝器局部发热,然后电流上升到20A热保护。低压压力开机0.2会会升到0.6甚至更高,2,经过静态放制冷剂R22后,开机压缩机电流一直保持在3A,低压管负压,其他现象没观察到,也就是放氟后,压缩机电流就下来了,不再上升。
发表于 2021-9-24 09:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
1ylh 发表于 2021-9-24 09:24
你的意见我很赞成,赚钱是可以的,不能赚昧心钱,谁都要养家糊口不是?谁的辛苦付出都应该得到回报。其实 ...

按12楼检查,压缩机应该没问题,查管路,主要是内机出管的地方,是不是改方向把管折扁了
发表于 2021-9-25 13:01:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么不考虑一下是四通阀有问题。
发表于 2021-9-25 23:10:13 | 显示全部楼层
这空调不好弄,最怕进水了,脏赌的话还好点。
发表于 2021-9-26 01:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
第二个师傅是高手
发表于 2021-9-26 02:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
1  小阀门看看有没有打开  2  挂表看压力 压力到0  关了大小阀 检查大小管有没有拆死的  最好把管子全拆下来检查  3 如果大小管没有拆死的   直接放f  换毛细管组件。下面抽空  定量加f  如果
发表于 2021-9-26 02:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
看看小阀有没有打开    管子有没有弯死    换毛细管组件
发表于 2021-9-26 11:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
本来师傅加氟加的没错,可能是内机管折扁了,不开机1.3mpa,开机瞬间压缩机把室外低压管部分吸成了低压,由于内机管没有完全折死,运行一会儿压力平衡到0.6,但是系统管路不通,制冷剂不能在蒸发器上正常汽化,所以不冷,还有可能是有点热的。可是你把氟放完了,找到原因修好还得补加制冷剂。不要盲目相信网上的,我们的氟表不开机测压力都是超出量程,我的表是公斤表,最大15个刻度。
发表于 2021-9-26 11:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
去室内机旁边听一听,有没有滋滋滋的特别大氟流动的声音,有就找人修吧,因为要拆机,还得拆开内机蒸发器,取出来焊接,需要焊枪,气瓶,自己解决不了
发表于 2021-9-26 12:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个人家师傅第一次装机也没有多收你钱,三米管300,装机费算你100,我们这里单装都搞到了150了,换了管没想到机子里面也有折的地方。第二次过来给你换了电容,可是不精通查了几天没搞好,也就收个换电容的钱和跑路费,你给他个50块,他也好想一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 10:31 , Processed in 0.055832 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表