电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2372|回复: 4

新人贴求助冷库制冷剂是否合适

[复制链接]
发表于 2021-9-16 08:44:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
环境温度27
冷库要求温度-18度
库温现在-5.6度
冷库尺寸5*3.6*2.6
压缩机型号MLZ3085LC9
蒸发器铝翅片70米
膨胀阀型号(原厂未动过)丹佛斯Ts2,5号阀芯
制冷剂404A
连接管路5米左右
高压16bar
低压0.7bar
温度下不来,希望前辈看看制冷剂是不是加多了?在线等
发表于 2021-9-17 11:06:55 | 显示全部楼层
压缩机型号不对吧
发表于 2021-9-17 13:25:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R404a制冷剂,库温-5.6度(以-6度测算),此时的蒸发温度为-11度,对应的压力为0.324MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,此时正常的低压压力应为0.28~0.3MPa(约合2.8~3bar)表压,而你系统的低压压力只有0.7bar(约合0.07MPa)表压,距正常的低压压力差远了!
 楼主| 发表于 2021-9-22 22:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣老,我按温度对应饱和压力是怎么都对不上的,但是机器却是正常的使用两年之久没坏过,低压确实比对照表的要低。还要请问您理论高压压力怎么估算的
 楼主| 发表于 2021-9-22 22:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-23 06:10 编辑
jassn 发表于 2021-9-17 11:06
压缩机型号不对吧


压缩机型号对的,铝翅片是130米,我写错了,如图所示当时库温-10度,高低压,和环境温度

用文字说明库温在-10度时的高低压压力!!!   荣昌制冷
IMG_20210918_181041.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-13 01:37 , Processed in 0.053658 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表