谷轮3匹半封闭压缩机,库尺寸3米*3米*2.2米,R22制冷剂,环境温度21度,库温零下5以上感觉降温速度还能接受,到零下6度就开始变慢到3分钟降0.1度,到零下7度6-7分钟降0.1度,库温零下2度时,低压表压0.18,高压1.25表压,库温零下7时,低压0.14表压,高压1.1表压,中间补充几次氟,都是可以提高点降温速度,可是表压不见升高,但是降温还是慢,最后直到再补氟没有变化,就没再补充氟了,到最后压缩机回气口也没见霜,管子冰手!回到家称重不算原机里原有的共补充氟量6公斤多!!!非常感谢各位师傅
还有热力膨胀阀是丹福斯用的3号芯
刚换的新阀及3号芯,没有调整过,我一直看荣老说不让调动,对了之前库上装的是4号芯,并且逆时针旋到底,所以我给他换了一套热力膨胀阀

热力膨胀阀结霜严重
195358zvipa4fxqvvhmaps.jpg

蒸发器风盘没拍型号
200841iymu3uy85aiuy454.jpg 200907v7zhq3qh5hyb75bp.jpg
发表于 2021-8-30 20:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
低压偏低,补充氟试试
 楼主| 发表于 2021-8-30 20:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-2 13:14 编辑

为什么充那么多氟回气压力不升,还有热力膨胀阀为什么结霜严重
已经补那么多充氟
[code@荣昌制冷 ,荣老有时间指导下谢谢
发表于 2021-8-31 08:02:02 | 显示全部楼层
期待大师指导,我也学习学习
发表于 2021-8-31 08:35:26 | 显示全部楼层
膨胀阀换小了,制冷量达不到。最后还是换成4号阀芯
 楼主| 发表于 2021-8-31 10:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2021-8-31 08:35
膨胀阀换小了,制冷量达不到。最后还是换成4号阀芯

关键一开始就是装的4好芯,还把调整杆逆时针旋到底,效果不好,麻烦师傅说一下换成4号阀芯用调整阀杆吗
发表于 2021-9-1 23:28:06 | 显示全部楼层
你这假谷轮压缩机是不是不得行哦3号芯没啥问题调中间就可以,你这高压再高点就好了,温度下不来有没有霜堵的情况?
发表于 2021-9-2 13:46:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-2 13:47 编辑

库容19.8立方,配3P半封压缩机勉强够,冷风机至少要配DD22或DD25型,正常配置下膨胀阀配2#芯就够了,3#阀芯已经足够大了。
库温-2度时,此时的蒸发温度为-7度左右,对应的压力为0.294MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.25MPa表压左右。
库温-7度时,此时的蒸发温度为-12度左右,对应的压力为0.230MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.2MPa表压左右。
系统按安装的具体情况,容积大小都不同,制冷剂的加注量只能按实际需要量加注。
膨胀阀不得调动,应保持出厂状态不变。运行中可用扳手在阀体两侧敲敲,使阀件动作灵敏。伞形阀帽应直立朝上,感温包应安装在出库房的水平回气管段上,与回气管呈4点或8点钟的角度。
在确认膨胀阀是出厂状态没调动,压缩机的机身没结霜的情况下,继续补加至应有的低压压力。
发表于 2021-9-9 22:53:38 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-9-2 13:46
库容19.8立方,配3P半封压缩机勉强够,冷风机至少要配DD22或DD25型,正常配置下膨胀阀配2#芯就够了,3#阀芯 ...

荣老回答的低压,但是没懂,是不是加多了制冷剂
 楼主| 发表于 2021-9-13 12:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-9-2 13:46
库容19.8立方,配3P半封压缩机勉强够,冷风机至少要配DD22或DD25型,正常配置下膨胀阀配2#芯就够了,3#阀芯 ...

关键是已经补充进去6公斤多了,之前他就是效果不好,里边有氟,现在感觉加上原有的差不多有10公斤了,再加氟也不提高制冷效果,还敢再加吗?额定电流5.2到最后加氟电流6.5了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-13 06:30 , Processed in 0.067272 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表