40匹螺杆单机带两台冷风机,速冻库的,零下20℃之前,回油正常,油分里油位可以,以后,油分里油就慢慢变少,到零下40℃,就油位报警了,有做回油弯,冷风机和外机高度差3米,只是冷风机回气口有做回油弯,开机前,油分里油位是加到第二个视油镜满的,
发表于 2021-8-17 22:45:07 | 显示全部楼层
油被回气过度冷却夹杂着湿蒸汽多数混到系统管道里去了吧
发表于 2021-8-18 06:04:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机运转的状况怎样?机体是否有结霜现象?
 楼主| 发表于 2021-8-18 06:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-8-18 06:04
压缩机运转的状况怎样?机体是否有结霜现象?

有结霜,运行工况都可以,507的制冷剂,是回油弯做少了吗,外机是要高于冷风机的
发表于 2021-8-18 09:32:28 | 显示全部楼层
郑州制冷 发表于 2021-8-18 06:25
有结霜,运行工况都可以,507的制冷剂,是回油弯做少了吗,外机是要高于冷风机的 ...

问题就是这个,液体制冷剂进入了压缩机里了。
 楼主| 发表于 2021-8-19 07:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-8-21 05:30 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-8-18 09:32
问题就是这个,液体制冷剂进入了压缩机里了。


那我这个应该有液体进入压缩机,回油弯是够的,不需要再加,是吧
老师,像这种速冻库,一个小时将至零下35℃的,回气管偏大的,属不属于负荷变化大,回油应该采用双上升立管
像这种情况,油全部在管道里,应该怎么操作,才能把油弄回来,
发表于 2021-8-20 13:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣师傅,建个群吧,**空调的单子,不知道怎么联系
发表于 2021-8-21 05:38:06 | 显示全部楼层
郑州制冷 发表于 2021-8-19 07:24
那我这个应该有液体进入压缩机,回油弯是够的,不需要再加,是吧
老师,像这种速冻库,一个小时将至零下3 ...

我在5楼就讲了问题的所在原因,那就其它不要再去推测这样那样了,运行中不要让液体制冷剂进入压缩机,该问题就解决了,就这么简单。
发表于 2021-9-9 22:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-9-23 15:31:59 | 显示全部楼层
油用对了没
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 10:59 , Processed in 0.067059 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表