l3387555 发表于 2021-7-29 21:08
符合大师说的,看来就是膨胀阀的问题了
感谢回复

再跟您唠叨一下,膨胀阀安装抽真空后,其加注冷酶数量,可以按照铭牌和液管长度加,也可根据一个数值,叫subcooling, 这个数值是冷凝器的饱和温度 与 冷凝器出来的液管温度差,我这里的标准是8到10华氏度,您可根据 7  -  8 摄氏度控制即可达到加注数量。
发表于 2021-7-30 07:48:42 | 显示全部楼层
ddjj918 发表于 2021-7-29 23:49
没有您说的这么邪乎,堵塞是由于安装过程中的不当造成的,堵塞就是有东西在里面,其实更因为焊接阀体不当 ...

你有我们管理的机房多?你有我管理的机房空调多?
发表于 2021-7-30 08:31:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
您这就话多了,都不容易,哪来这么大气,其实理就是这个理,这些空调都是一个调调,跑不出圈的,希望您消消气,跟您不比了。
发表于 2021-7-30 08:38:01 | 显示全部楼层
只有换膨胀阀了。
发表于 2021-7-30 08:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
看看干燥瓶前后温度和膨胀阀前有没有温差,阀堵、有分液头的话也容易堵。
发表于 2021-7-30 09:38:41 | 显示全部楼层
不修制冷   进来学习
发表于 2021-7-30 10:14:55 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2021-7-30 10:37:17 | 显示全部楼层
各位大师,满满的正能量,谢谢分享。
发表于 2021-7-30 11:55:01 | 显示全部楼层
大师很多,学习到了很多东西。
发表于 2021-7-30 15:33:05 | 显示全部楼层
学习学习