您可别称我大师,跟您比,也许只够学徒而已,只是多了解结构罢了。 再提醒您安装这个东西注意的几个问题。
1) 焊接时,裹上湿毛巾,防止过热烧坏阀内组件。
2)顶端连接的感应棒(sensing bulb),安装需要贴紧气管,应该有附带的铜箍和一块自粘胶带,安装位置在气管的时钟的4点或8点位置,胶带要缠紧。
3) 膨胀阀的平衡铜管(您照片的3):这根铜管必须连接在蒸发器出来的气管上,不要使用钻,要扎一个洞,这根铜管的作用是气管的压力顶在膨胀阀内的一个隔膜上,所以不能堵。
 楼主| 发表于 2021-7-29 22:00:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ddjj918 发表于 2021-7-29 21:52
您可别称我大师,跟您比,也许只够学徒而已,只是多了解结构罢了。 再提醒您安装这个东西注意的几个问题 ...

老师不要谦虚,感谢指教,万分感谢
发表于 2021-7-29 22:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,我认为也是堵了
发表于 2021-7-29 23:23:20 | 显示全部楼层
这个就是膨胀阀的故障,这款机的通病。尤其是10、11年的机子。
发表于 2021-7-29 23:49:11 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2021-7-29 23:23
这个就是膨胀阀的故障,这款机的通病。尤其是10、11年的机子。

没有您说的这么邪乎,堵塞是由于安装过程中的不当造成的,堵塞就是有东西在里面,其实更因为焊接阀体不当造成的。
发表于 2021-7-30 02:17:39 来自手机 | 显示全部楼层
精密空调多数管路都需要焊接,如果没有做好氮气保护焊接!氧化皮会有很多在管道里!这款膨胀阀貌似还不带滤网的!直接堵阀芯!不想焊接可以考虑拆阀芯处理一下!
发表于 2021-7-30 04:50:14 | 显示全部楼层
等最后的验证结果。
发表于 2021-7-30 04:55:07 | 显示全部楼层
ddjj918 发表于 2021-7-29 21:52
您可别称我大师,跟您比,也许只够学徒而已,只是多了解结构罢了。 再提醒您安装这个东西注意的几个问题 ...

这可是我的强项, 判断膨胀阀是否堵,需要做如下检测:
1)测量液管的压力: 若液管(温管)压力正常或高于正常
2)测量气管(凉管,粗管)压力和温度:压力低,温度高于正常温度,并且室内蒸发器有霜冻。
3)膨胀阀出现霜冻:由于堵塞,压力骤降,此时温度低于0度,所以表面有霜冻。
怎么一点都看不出你的所谓“强项”?怎么自己这样认定自己?1)、2)两点与膨胀阀是否存在堵塞完全不搭界,唯独3)瞎子摸摸就可分辨得出来。
膨胀阀不是四通阀,焊接时,需要裹上湿毛巾,防止过热烧坏阀内组件。
专业的叫法是感温包,不是“感应棒”,规范的安装应该紧贴什么状态的(回)气管?
发表于 2021-7-30 05:52:54 | 显示全部楼层
您是大佬,我到这里是学习请教电子方面的东西,我这里叫这个东西为 TXV, 又叫meter device, 在我这里这养的空调很多使用。国内叫做高温包,我是瞎起的感温棒,其实我这里叫sensing bulb。这个sensing bulb是对这个txv至关重要的,特别是位置,一定要在刚出蒸发器的气管,并且是在4点或八点位置,此位置是感应气管的温度,此时温度也反应出superheat的压力。贴紧气管,就是让气管传导温度给sensing bulb,让sensing bulb中的冷酶膨胀或收缩,而对膨胀阀的隔膜(diaphragm)剂压而控制液管冷酶进入阀体的数量,达到控制的目的。
焊接时,我这里使用银的solder,温度在800F以上,必须使用湿毛巾包好,因为TXV里面的一个重要部件diaphragm,这个隔膜有一定的精度要求,不能受到高温影响。 其实在烧焊时,都应该包上湿布,这是比较专业的操作。

你提到的四通阀,我这里叫reverse valve,由于有电磁阀,当然需要包湿毛巾。

测量液管的压力: 若液管(温管)压力正常或高于正常 -- 由于堵塞,气管压力小,冷酶不足,造成压力电流不会过大,此时的冷凝器出口的液管压力正常或高,因为液管上游的膨胀阀堵塞,会造成最后的压力淤积。

测量气管(凉管,粗管)压力和温度:压力低,温度高于正常温度,并且室内蒸发器有霜冻 -- 由于膨胀阀堵塞,冷酶量少,压力急速下降,而温度也骤降低于零度,所以蒸发器有霜冻,但是气管压力低,温度高,我这里把蒸发器的气液宝和温度和气管温度的差别,叫做superheat,这个数值反映了定频空调(使用毛细管或者我这里叫piston device)的一个参考值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 00:24 , Processed in 0.055435 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表