松下空调压缩机排气口根部开裂瘪了扁了办法?

[复制链接]
发表于 2021-7-22 22:06:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2001年生产的松下压缩机2K23S225A,从废品站拿来的用美芝坏压缩机(1.5匹制冷量3600瓦)补差价调换来的,开始里面全部是水,插电测试了一下可以正常压缩空气而且声音比较安静,唯一不足的是店家把排气接口搞倒平躺而且瘪了扁了,现在加热扶正但是根部有裂缝了,请问根部结合处裂开能不能用助焊剂加黄焊条补焊补足,还是不加助焊剂铜焊条补焊补足呢,或者干脆把根部铜管烧红拔出用12毫米新铜管插进再焊接,请师傅们提供一下经验,谢谢大家。
IMG20210722214558.jpg
IMG20210722214614.jpg
发表于 2021-7-22 22:14:01 | 显示全部楼层
这压缩机个人建议别费劲了,压缩机内部肯定进去很多脏东西
发表于 2021-7-23 06:05:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
搞个翻新机也不赖
发表于 2021-7-23 06:07:54 | 显示全部楼层
这台压缩机内部都很脏哟。
发表于 2021-7-23 06:55:46 | 显示全部楼层
里面全部是水有你搞的
发表于 2021-7-23 07:30:57 | 显示全部楼层
进了水的是不是就放弃算了
发表于 2021-7-23 07:44:19 | 显示全部楼层
还是算了吧,先说排气管接头的问题,这个好办,外套2的铜管焊上即可,既然压缩机内有水那就应该放弃,清洗压缩机内的水很麻烦,处理不好会产生冰堵脏堵等一系列问题!
 楼主| 发表于 2021-7-23 08:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2021-7-23 07:44
还是算了吧,先说排气管接头的问题,这个好办,外套2的铜管焊上即可,既然压缩机内有水那就应该放弃,清洗 ...

先要处理铜与铁结合处裂开的问题,大火加黄铜焊条能不能搞定,不上机用热烤干后可以用来做打气泵查漏还是不错的。
发表于 2021-7-23 08:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
可以焊,黄焊
发表于 2021-7-23 08:53:07 | 显示全部楼层
第一如何保证内部清洁、二那种方式焊接热影响区最小用那种。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 13:27 , Processed in 0.066156 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表