发表于 2021-7-22 19:41:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
EA是四通阀故障,不代表只是线圈正常就没有问题
 楼主| 发表于 2021-7-22 19:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2021-7-22 18:22
大金我没修过。
小日本设计的东西不能按一般思路来,报四通阀故障不能只围着四通阀查。
你要猜想什么情况会 ...

是啊、我晚上睡觉都在想。
 楼主| 发表于 2021-7-22 19:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
nbjdwx0574 发表于 2021-7-22 19:41
EA是四通阀故障,不代表只是线圈正常就没有问题

换了外机板
发表于 2021-7-22 20:02:45 | 显示全部楼层
外机上面就那么些东西,三个传感器,一个四通阀带线圈,一个风机,一个膨胀阀总成,一个主板
发表于 2021-7-23 00:01:26 来自手机 | 显示全部楼层
检查下内机管温,还有雪种够不够
发表于 2021-7-23 19:35:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 志新制冷 于 2021-7-23 22:29 编辑

这两天在废品回收站收了套大金,就是EA故障,管温可能也有问题,换管温,故障依旧是,检查发现,管温附近的管很干,继续加氟,加到管温附近的管结露。故障不再出现。再把管温拨出,放一边悬空,等下又停机,又是EA故障。
IMG_20210723_222502.jpg
发表于 2021-7-23 20:10:26 | 显示全部楼层
小日本的机子检测好严格的..冷媒的加注量要很合适..要不然就误报..一般情况定量加注可以解决..棘手的直接改管温位置就可以了
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
最靓猪腩肉 发表于 2021-7-23 20:10
小日本的机子检测好严格的..冷媒的加注量要很合适..要不然就误报..一般情况定量加注可以解决..棘手的直接改 ...

谢谢,我也在考虑这个问题。关键是外机铭牌没有写雪种多少?
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
志新制冷 发表于 2021-7-23 19:35
这两天在废品回收站收了套大金,就是EA故障,管温可能也有问题,换管温,故障依旧是,检查发现,管温附近的 ...

谢谢!请问外机没有铭牌怎么看加注量?
 楼主| 发表于 2021-7-24 13:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2021-7-22 18:26
大金分体1.5匹出现EA代码,求大侠解答?
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=431592&from ...

我看了,不一样啊。拆机板也报EA就不对了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 10:04 , Processed in 0.060406 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表