大金空调求助EA故障代码

[复制链接]
发表于 2021-7-22 14:11:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大金家用挂机,运行半个多小时后就关机,用遥控器查代码为EA。检查四通阀阻值1460欧姆,外机电流3A。我重新抽真空加的雪种压力在10公斤左右。外机在上了高频后运行大概几分钟的外机听到雪种回流声压缩机停机外风机停机,等一会又启动我以为雪种多了就放雪种到开机六个多压力电流2.8左右。还是不行。
之前这台空调是客户搬家过来的,客户说移机前空调没问题移机后空调就这样了。外机主板我换了一块拆机的依旧报EA故障。
IMG_20210722_134738.jpg
16269341376948918321873825390752.jpg
16269341499937418163135032401393.jpg
 楼主| 发表于 2021-7-22 14:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
没放雪种之前高频的时候电流有5.5左右。放了雪种后高频电流在5左右
发表于 2021-7-22 14:52:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 侯森 于 2021-7-22 14:53 编辑

不科学 无知  越搞越糟  有时候  钱是给专也的人争的,自己研究也得有点知识才行。
 楼主| 发表于 2021-7-22 16:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
侯森 发表于 2021-7-22 14:52
不科学 无知  越搞越糟  有时候  钱是给专也的人争的,自己研究也得有点知识才行。 ...

这样说,我无言以对。谁也有一头雾水的时候。虽然我没能力解决这个问题。可我总不能以后遇到此问题就不修了?EA四通阀故障。请您教我怎么处理?虚心请教。
发表于 2021-7-22 17:08:29 | 显示全部楼层
制冷状态与四通阀无关
发表于 2021-7-22 17:50:51 | 显示全部楼层
大金出了名的 难搞,也是收费最贵的
发表于 2021-7-22 18:22:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-7-22 18:26:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-7-22 18:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
既然知道是四通阀故障,何来抽空加氟又换板?
 楼主| 发表于 2021-7-22 19:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
渐设 发表于 2021-7-22 18:27
既然知道是四通阀故障,何来抽空加氟又换板?

主板误报换板,移机会不会是没有抽真空造成的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 10:02 , Processed in 0.068064 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表