电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: chen6

请教空调一会儿制冷一会儿不制冷故障

[复制链接]
发表于 2021-7-10 13:29:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

进水对制热有影响吗?
发表于 2021-7-10 18:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2021-7-10 18:44 编辑
爱插秧 发表于 2021-7-10 13:29
进水对制热有影响吗?


系统进水以后运行,如果毛细管出口结冰完全堵塞,低压出现负压现象,制冷时外机出风不热,制冷剂全部集聚到外机不再循环流动,毛细管不完全堵塞时制冷剂仍在循环,仍然有制冷能力,连接管路里可能听到象砂粒撞击声,制热时的道理同样。如果堵塞的节点在气液分离器滤网,那么会出现楼主叙述的压力升高至平衡压力,当滤网处冰化了则机器恢复制冷
发表于 2021-7-10 19:11:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2021-7-10 18:34
系统进水以后运行,如果毛细管出口结冰完全堵塞,低压出现负压现象,制冷时外机出风不热,制冷剂全部集聚 ...

楼主的这种现象有没有可能是压缩机串气
发表于 2021-7-10 19:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
爱插秧 发表于 2021-7-10 19:11
楼主的这种现象有没有可能是压缩机串气

这要观察在故障现象发生即压缩机运行系统平衡压力状态时气液分离器的状态,压缩机串气不会导致气液分离器结霜
发表于 2021-7-10 19:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
那怎么解释没冷风时压力涨到1.5?
发表于 2021-7-10 19:39:33 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2021-7-10 19:35
这要观察在故障现象发生即压缩机运行系统平衡压力状态时气液分离器的状态,压缩机串气不会导致气液分离器 ...

好的,谢谢
发表于 2021-7-10 20:19:25 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2021-7-10 19:39
那怎么解释没冷风时压力涨到1.5?

压缩机不工作的时候..........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册