请教空调一会儿制冷一会儿不制冷故障

[复制链接]
发表于 2021-7-9 15:36:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力kfr35w机器,开机正常运行几分钟后间歇性制冷,期间压缩机都在运行,有冷气时测量低压压力0.5MPa,无冷气时低压压力升到1.0_1.5MPa,大概几分钟后,听到管子里有沙沙的声音又后,(储液罐结霜)制冷恢复正常(1-2分钟)。请教这是什么问题!
发表于 2021-7-9 15:47:47 | 显示全部楼层
1  血压   
2  血流量
3  外风速
4  0.5的压力基本正常,配合血压和血流量综合分析
5  1.5的压力位死亡后的压力  让心脏再次启动看在0.5的压力能坚持多久
6  配合用户反映综合分析   比如喊H5   E6   E5  喊E5一般是心脏符合过大    喊E6一般是变频机这机子看着是定速
7  报上参数给专家会诊
发表于 2021-7-9 16:20:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我这个空调也是这种,还伴有压缩机电流一会大一会小,电流大的时候制冷就正常。储液罐是冰的,排除四通阀串气,我猜是压缩机的问题
发表于 2021-7-9 16:21:29 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀电源拔了试试
发表于 2021-7-9 16:27:21 | 显示全部楼层
不制冷时(压力升高)压缩机运转不?
发表于 2021-7-9 16:44:08 | 显示全部楼层
压力升高时压缩机应该停了,是不是热保护。
 楼主| 发表于 2021-7-9 17:47:42 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2021-7-9 16:27
不制冷时(压力升高)压缩机运转不?

一直在运转
 楼主| 发表于 2021-7-9 17:57:06 | 显示全部楼层
爱插秧 发表于 2021-7-9 16:20
我这个空调也是这种,还伴有压缩机电流一会大一会小,电流大的时候制冷就正常。储液罐是冰的,排除四通阀串 ...

储液罐也是结霜,低压侧一直在1MPa
发表于 2021-7-9 18:03:45 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2021-7-9 15:47
1  血压   
2  血流量
3  外风速

在加一条
8.室外环境温度多少
发表于 2021-7-10 10:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
制冷系统进水了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 22:58 , Processed in 0.064569 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表