楼主: 绵竹宏伟

新手星星258升冰柜盘外管问题请教!

[复制链接]
发表于 2021-5-20 15:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内径0.8的用3米,你用2.3米,除非0.7的,毛细要求很高的
发表于 2021-5-20 16:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
6个的管子盘的太少了,明显间距也大了,效果肯定难达到。
发表于 2021-5-20 19:21:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
6的铜管盘8圈少了,8的铜管盘8圈差不多。另外毛细管长了,应该1.8米合适了
发表于 2021-5-21 05:11:08 | 显示全部楼层
毛细管多了一米八至2米,铜管一般盘7圈即可
发表于 2021-5-21 08:50:23 | 显示全部楼层
学习了,大师都在指导,我也跟着学习一下
发表于 2021-5-21 10:07:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 郭严强 于 2021-5-21 10:09 编辑


重新盘管,最好用8mm铜管7-8圈就可以了。更换毛细管,你要测一下高压值。我一般分两步。第一步;去掉原机回气管,也就是蒸发器敞开,在过滤器处接一个高压表,启动压缩机打空气,看一下高压值,稳定后记住(这个值一般在1.8-2.5Mpa).第二步,去掉原机毛细管,在过滤器处接上新毛细管打压,让这个值和原机一样即可。
如果为了更精确,待蒸发器毛细管全部安装好后再次测量一下高压值,调整毛细管长度以求达到原机值。原因正如4楼所说。
 楼主| 发表于 2021-5-21 12:27:23 | 显示全部楼层
确实如师傅们说的 应该是管子用小了 我吧毛细管减掉剩余2米制冷温度还是下不去 考虑重新盘管成本问题 我想问问师傅们 我再里面盘管的基础上再加2圈可以吗?
不换掉之前的盘管 再加上8MM的管子2圈 不知道可行不?