楼主: bxfei1234

冷库移机收氟

[复制链接]
发表于 2021-5-20 17:57:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了!感谢各位的赐教
发表于 2021-5-20 19:25:14 | 显示全部楼层
低压显示0.15,氟没 收干净,把它两根线短路收到负压


---.png

 楼主| 发表于 2021-5-26 07:25:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
峧西维修 发表于 2021-5-20 19:25
低压显示0.15,氟没 收干净,把它两根线短路收到负压

你好,请问短接哪两根线?谢谢
 楼主| 发表于 2021-5-28 16:28:23 来自手机 | 显示全部楼层

求助冷库移机收氟

要移库,收氟。开机后把出液口关了,两分钟后就保护停机,这时候低压表压力是0.1,还没收干净。外机和空调一样,这个外机估计也是自己做的,很简单
IMG_20210528_161950.jpg
IMG_20210528_161940.jpg
IMG_20210528_161936.jpg
IMG_20210528_162713.jpg
发表于 2021-5-28 16:49:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-5-29 04:49 编辑
bxfei1234 发表于 2021-5-28 16:28
要移库,收氟。开机后把出液口关了,两分钟后就保护停机,这时候低压表压力是0.1,还没收干净。外机和空调 ...


先把压力控制器的线路短接起来,或拆去一根线与另一根线并联,再开机收氟就行了。
 楼主| 发表于 2021-5-28 17:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-5-28 16:49
先把压力控制器的线路短接起来,或拆去一根线,再开机收氟就行了。

荣版请看图一,这个机器有两个控制器,高低压管子上都有,请问要拔哪根线啊?
发表于 2021-5-28 17:17:55 | 显示全部楼层
bxfei1234 发表于 2021-5-28 17:07
荣版请看图一,这个机器有两个控制器,高低压管子上都有,请问要拔哪根线啊? ...

是因为低压起跳,当然应该处理(拔掉)低压管上控制器上的线哦。
发表于 2021-5-29 14:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣版的解释学习了!
 楼主| 发表于 2021-6-2 18:54:53 来自手机 | 显示全部楼层

大家都快来看看,荣版请进

冷库移机收氟,开机把出液口关闭,等到低压压力表为零的时候,关闭了低压回气口阀门。怎么等过了两个小时一看,低压表的压力又升上来了?看低压表压力0.9,高压为1.25,请问什么原因,管路没拆。
IMG_20210602_184826.jpg
IMG_20210602_184832.jpg
发表于 2021-6-2 20:45:34 | 显示全部楼层
低压压力表是连接到压缩机回气管上面的,收制冷剂的时候回气管压力降低了,所以表显压力为零或者为负压,当机器停机后,压缩机高压串气回低压了。所以低压压力表会慢慢上升的。正常现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 06:04 , Processed in 0.059753 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表