电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6868|回复: 22

冷库移机收氟

[复制链接]
发表于 2021-5-18 17:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大神,冷库外机是一体机7P,估计是虚标,没什么铭牌,可能是装库老师给安排的杂牌产品。蒸发器是两组铝翅片共20根,一根3.3米左右。下午去把冷媒回收到机组里,操作是,开机后关闭高压排气阀门,等了一分钟,怀着害怕的心情关闭了低压管阀门,关闭后想着冲刺去停机,结果关闭低压粗管后自动停机了。可能是触发压缩机保护了。低压显示0.15,高压是1.25,请问管道里的氟收干净了吗?
 楼主| 发表于 2021-5-28 16:28:23 来自手机 | 显示全部楼层

求助冷库移机收氟

要移库,收氟。开机后把出液口关了,两分钟后就保护停机,这时候低压表压力是0.1,还没收干净。外机和空调一样,这个外机估计也是自己做的,很简单
IMG_20210528_161950.jpg
IMG_20210528_161940.jpg
IMG_20210528_161936.jpg
IMG_20210528_162713.jpg
 楼主| 发表于 2021-6-2 18:54:53 来自手机 | 显示全部楼层

大家都快来看看,荣版请进

RT809HSE编程器
冷库移机收氟,开机把出液口关闭,等到低压压力表为零的时候,关闭了低压回气口阀门。怎么等过了两个小时一看,低压表的压力又升上来了?看低压表压力0.9,高压为1.25,请问什么原因,管路没拆。
IMG_20210602_184826.jpg
IMG_20210602_184832.jpg
发表于 2021-6-2 20:45:34 | 显示全部楼层
低压压力表是连接到压缩机回气管上面的,收制冷剂的时候回气管压力降低了,所以表显压力为零或者为负压,当机器停机后,压缩机高压串气回低压了。所以低压压力表会慢慢上升的。正常现象。
 楼主| 发表于 2021-5-18 17:33:12 | 显示全部楼层
求各位大老师指教,谢谢论坛兄弟姐妹
发表于 2021-5-18 19:20:25 | 显示全部楼层
低压保护啦!制冷剂肯定没收完
发表于 2021-5-19 03:29:50 | 显示全部楼层
bxfei1234 发表于 2021-5-18 17:33
求各位大老师指教,谢谢论坛兄弟姐妹

收氟在本系统的储液器(无储液器的收在冷凝器里),应先关闭储液器或冷凝器的出液阀(供液阀),当低压压力稳定在0表压以下一点时,关闭压缩机的排气阀停机就完事了。
如果开机后关闭压缩机的高压排气阀,那就完蛋了!!!
 楼主| 发表于 2021-5-19 08:05:08 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-5-19 03:29
收氟在本系统的储液器(无储液器的收在冷凝器里),应先关闭储液器或冷凝器的出液阀(供液阀),当低压压 ...

荣版你好,我这个外机看起来和空调外机一样,完全封闭的,机壳子外边只有两个三头阀,分别接粗细管,我要打开机壳找冷凝器的出液阀吗?开机关闭压缩机高压排气阀的话,为什么完蛋了啊?空调回收氟不就是这样吗,先关高压,运行一分钟左右,关低压,停机。谢谢指导,感谢,论坛有你更精彩!
发表于 2021-5-19 09:24:16 | 显示全部楼层
bxfei1234 发表于 2021-5-19 08:05
荣版你好,我这个外机看起来和空调外机一样,完全封闭的,机壳子外边只有两个三头阀,分别接粗细管,我要 ...

那是一体机,外机与空调外机一样,连接细管的阀门实际就是供液阀(输液阀),不任空调毛细管在内机还是在外机,细管都是供液管,并不是压缩机的排气阀,如果是压缩机的高压排气,关闭了轻者就要冲坏压缩机的气阀气缸等机件,重者出现压缩机爆裂等事故,这不就完蛋了吗?
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:39:55 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-5-19 09:24
那是一体机,外机与空调外机一样,连接细管的阀门实际就是供液阀(输液阀),不任空调毛细管在内机还是在 ...

感谢荣版指教!你看我这样操作行不行,关闭细管阀门,等低压压力表接近0时,再关闭粗管阀门。我看空调是等一分钟,我也等了一分钟就关闭了,此时低压压力是0.15,我怕等时间长了,炸了
发表于 2021-5-19 09:44:54 | 显示全部楼层
bxfei1234 发表于 2021-5-19 09:39
感谢荣版指教!你看我这样操作行不行,关闭细管阀门,等低压压力表接近0时,再关闭粗管阀门。我看空调是 ...

只是存在低压过低时控制器会起跳保护,影响压缩机的润滑;再则浪费电,不然一直运转下去都与“爆炸”无丝毫关系!!!
发表于 2021-5-19 11:49:20 | 显示全部楼层
学习了!感谢各位的赐教!
 楼主| 发表于 2021-5-19 20:29:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-5-19 09:44
只是存在低压过低时控制器会起跳保护,影响压缩机的润滑;再则浪费电,不然一直运转下去都与“爆炸”无丝 ...

感谢荣版答疑解惑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 18:21 , Processed in 0.073202 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表