客户报一台格力KF-26GW/(26356)GA3悦风定频机制冷差,开机内机蒸发器结露正常,手感冰冷,感觉出风风量不大。测外机电压220V,大小管结露,没带雪种表,小管没结霜初步说明不欠氟。清洗外机效果不变,换C不变,原机25的,换上30的效果不变。再测内机管温20K环温15K,手握环温测量,阻值慢慢变小,最小到10K不动了。初步确定机器正常制冷,是安装位置不好,太靠天花底,导致制冷效果不好。各位帮忙分析一下。



1619422801(1).png




1619423156(1).png



发表于 2021-4-26 16:15:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:21:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1483457538 发表于 2021-4-26 16:15
换C操作不敢苟同。

只能加大一个级别,再大对压机不利。
发表于 2021-4-26 16:22:26 | 显示全部楼层
。。没压力表就不说了。感觉内机出风不大 所以清洗外机换电容。。神奇的操作
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:25:58 | 显示全部楼层
随心所欲115 发表于 2021-4-26 16:22
。。没压力表就不说了。感觉内机出风不大 所以清洗外机换电容。。神奇的操作 ...

清洗外机是顺手的,既然出到外面测量,发现外机散热器有点尘,顺便清洗一下。
发表于 2021-4-26 16:43:31 | 显示全部楼层
既然感觉内风机分量过小,内风机电容有没有测量一下啊?
发表于 2021-4-26 16:49:28 | 显示全部楼层
下载来看看,不过360显示有木马,给隔离了。
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:56:03 | 显示全部楼层
lsg0280 发表于 2021-4-26 16:43
既然感觉内风机分量过小,内风机电容有没有测量一下啊?

今晚换个内机电容试一下,谢谢提醒。
发表于 2021-4-26 16:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
电路板检查下
发表于 2021-4-26 17:20:43 | 显示全部楼层
看你实操描述,
装备中没具压力表,
觉得与基本的维修工,
还差一个级别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 07:46 , Processed in 0.064344 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表