工地空调 氟利昂管够 清洗干净 制冷效果差

[复制链接]
发表于 2021-4-25 10:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
工地空调用的人都是神仙级别的,搞的人也都是神仙级别的,一般人搞不了
发表于 2021-4-25 10:43:23 | 显示全部楼层
特别夏天,这种板房太阳一晒屋内温度很高的,要是没有天棚的话更厉害
发表于 2021-4-25 13:45:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看出风口温差,制冷30分钟,如果在10-12度以上,那空调是正常的,只能够考虑铁皮房保温效果差。
发表于 2021-4-25 16:34:27 | 显示全部楼层
原本 2.5p空调你放个1P 你拿雪种加进屋子都没用
发表于 2021-4-25 19:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
工地3*7米的房子,搞1.5匹就行了。26的机子都可以。。一是电压要够200伏。然后就是换气正常。再加上常见的洗网。管子扁。。盖东西堵塞
发表于 2021-4-25 22:56:45 | 显示全部楼层
老搞工地活动板房空调的,只有换外机才能解决问题。
发表于 2021-4-25 23:17:23 | 显示全部楼层
工地上的空调想效果好?除非十几平方安装三匹的。
发表于 2021-4-26 19:27:13 | 显示全部楼层
尊重大家的意见  
发表于 2021-4-27 21:13:00 | 显示全部楼层
测试的压力是多少?
最关键的是这个空调,拆装了几次?
发表于 2021-4-29 00:38:03 | 显示全部楼层
  楼主说的 内外机干净 风机风速正常 冷剂管够(怎么知道它是够的不太多不太少一模二看?冷剂会不会是假货 有抽空定量?)会不会是使用环境不匹配热负荷过大?