今天接了个大金空调,运作几分钟,。410的。低压5个。电流5a。慢慢回管结霜。电流上升。低压下降。不够冷。反复是这样,外机内机都干净。内机出风大。内机伴随断断续续喷洒声。是冰种流动的声,以为管折。换新铜管还是一样。换新雪种了。搞了半天收工,明天检查下,想怀疑外机过滤器堵了,麻烦了。。之前正常拆了装后就这样。大神提个醒。。。。
发表于 2021-4-11 20:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
有可能进水了
 楼主| 发表于 2021-4-11 22:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
。。。。。。
F6D3DFF7-D361-45F3-A3D2-493A7A4D3BEA.jpeg
68370EAE-1DF8-4697-B852-6782D68CD33F.jpeg
49C090AB-39AC-42F4-A2E8-2627AAB95AA4.jpeg
0FDC3255-B986-4999-B6EA-CD3D4450D334.jpeg
发表于 2021-4-11 22:48:20 | 显示全部楼层
从数据看,不是明显的缺氟吗?
发表于 2021-4-12 01:41:38 | 显示全部楼层
抽空定量加氟后测电流和压力,如还是这样,则可能是赃堵了。
发表于 2021-4-12 07:06:43 | 显示全部楼层
管路堵了
发表于 2021-4-12 07:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
410制冷剂5个压力正常么, 加氟加到7到8个再看电流  电流特别高或者压力加不上去就是堵了
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
可能就在外机过滤器吧。。。
发表于 2021-4-13 13:04:02 | 显示全部楼层
问题比较简单,明显的回气压力不足造成的结霜,先追加压力到7-9观察看看,如果没法解决可以联系我指导你
发表于 2021-4-13 15:10:39 | 显示全部楼层
内机蒸发器细管进东西堵了部分蒸发器吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 18:48 , Processed in 0.066308 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表