膨胀阀结霜严重

[复制链接]
发表于 2021-3-21 11:07:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅看看我这冷库膨胀阀这位置全结霜了,是什么情况?
IMG_20210321_103613.jpg
发表于 2021-3-21 16:37:33 | 显示全部楼层
应该把库容体积,压缩机和膨胀阀的配置,当时的库温和环温,高低压压力,制冷剂的种类等情况都介绍一下。
 楼主| 发表于 2021-3-22 09:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-3-21 16:37
应该把库容体积,压缩机和膨胀阀的配置,当时的库温和环温,高低压压力,制冷剂的种类等情况都介绍一下。 ...

库容40立方,压缩机日立7.5KW和膨胀阀丹佛斯TEX2,库温-16度,环境温度25度,高压14.5公斤,低压0.89公,用R22。整个膨胀阀已结满霜,求荣老帮忙解答!
IMG_20210321_103543.jpg
发表于 2021-3-22 11:05:17 | 显示全部楼层
zmk1977124 发表于 2021-3-22 09:23
库容40立方,压缩机日立7.5KW和膨胀阀丹佛斯TEX2,库温-16度,环境温度25度,高压14.5公斤,低压0.89公, ...

R22制冷剂,库温-16度时的蒸发温度为-21度,对应的压力为0.136MPa(约合1.4kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在1.2kg表压左右。
如果膨胀阀没调动,仍处出厂状态,那就是系统制冷剂不足,或者膨胀阀的进口处滤网存在部分堵塞,两者表现出的现象(状况)是一样的,必然会节流量小,节流的温度低,阀体外表必然就会结霜,时间长了就会越结越厚。
小心慢慢把冰霜全部敲掉,再在阀体两侧敲打几下。如果膨胀阀已经调动过,那就把调节杆调整回出厂的中间位置上;如果已经在中间位置上,那就检查和清洗进口滤网;如果进口滤网较干净,那就是缺氟了,需要补加制冷剂。