有人试过用R600代换R404吗

 关闭 [复制链接]
发表于 2021-1-11 18:48:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我看制冷剂在你这里可以相互随便用啊,以后我也采取你的经验!
发表于 2021-1-12 07:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
瞎搞,明确告诉你,绝不能乱代用,十多年前就12系统加入600,用不了多久压机挂了死
发表于 2021-1-12 09:45:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
调换制冷剂需要各类参数接近才行。
发表于 2021-1-12 14:17:23 | 显示全部楼层
换不同成分的制冷剂要谨慎,若处理不干净有些会和润滑油起化学反应,形成蜡状物堵塞毛细管
发表于 2021-1-12 14:27:41 | 显示全部楼层
最好不要乱换,什么压缩机机换什么制冷剂,
发表于 2021-1-12 15:04:43 | 显示全部楼层
厉害,制冷剂都敢随便代用,机器遇到你这样的师傅哭都来不及。
发表于 2021-1-12 16:19:53 | 显示全部楼层
既然是404的冰种为什么要用12的冰种代替啊?这样压缩机不耐用。
发表于 2021-1-12 16:36:08 | 显示全部楼层
R404a完全可以用R22替代,如果用R12替代,制冷量将减少近一半。
 楼主| 发表于 2021-1-13 08:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
兆光科技 发表于 2021-1-12 16:36
R404a完全可以用R22替代,如果用R12替代,制冷量将减少近一半。

下次再遇到用R22。这次就算了。已经交付了
发表于 2021-1-14 13:15:38 | 显示全部楼层
自作聪明。。。。