空调不制热

[复制链接]
发表于 2020-12-6 08:11:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压机超灵
发表于 2020-12-6 08:30:53 | 显示全部楼层

你赌“堵”,赢了
发表于 2020-12-6 10:13:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
起不到看看放服试试,,,,,不行只有换牙机。。。。。
发表于 2020-12-6 10:25:24 | 显示全部楼层
还是测测压力吧,多知道些数据才能更准确的判断
发表于 2020-12-6 18:41:22 | 显示全部楼层
晶焱 发表于 2020-12-6 07:03
堵的话电流应该大吧

刚启动时正常,电流6A,粗管烫手,随后电流慢慢降到3个多 这个还不明显吗
发表于 2020-12-6 20:04:43 | 显示全部楼层
买个压力表,良心建议
发表于 2020-12-7 11:25:11 | 显示全部楼层
堵了,堵了电流会减少
发表于 2020-12-7 15:09:09 | 显示全部楼层
压机难启动 就是启动起来也已经不行了 内部有问题了早晚还是起不来
发表于 2020-12-7 22:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
启动电流多少?压力大小?运行压力和环温找找原因
 楼主| 发表于 2020-12-9 10:16:17 | 显示全部楼层
放掉氟利昂(没放出太多,应该是缺了)。抽真空然后定量加注,有效果但是并不理想。电流5个多点(标注最大电流6.8),压力1M多点。难道真的是压缩机挂了?(自己朋友的空调,让他先凑合用着,再不行的话就换新)