x
1.5p定频22挂机,压缩机启动不起来,测量启动电容40微法正常,线圈电阻3.5欧姆、15欧姆、18.5欧姆。更换50微法电容,故障依旧,怀疑卡缸,然后就大力出奇迹,结果奇迹出现了,在启动了N次后终于启动了。刚启动时正常,电流6A,粗管烫手,随后电流慢慢降到3个多,再最后压缩机热保护。目前尚未修好,各位大神帮帮忙!谢谢!(压力表坏了,未测量压力)
 楼主| 发表于 2020-12-5 11:27:22 | 显示全部楼层
难道是缺氟?或者是压缩机故障?
发表于 2020-12-5 12:46:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流6A,粗管烫手,随后电流慢慢降到3个多,再最后压缩机热保护???
看这个描述不像是热保护啊,再仔细找找其他原因吧
发表于 2020-12-5 12:59:21 | 显示全部楼层
卡缸电流是很大的。检查别的原因吧。。。
发表于 2020-12-5 13:26:31 | 显示全部楼层
像这种卡缸直接更换压缩机......即使能正常工作也是后患无穷。
发表于 2020-12-5 19:00:26 | 显示全部楼层
鸭鸡、堵、氟量,三选一。
发表于 2020-12-5 21:16:19 | 显示全部楼层
我选堵           
发表于 2020-12-5 21:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
启动电容大,系统有空气,抽空重新加
 楼主| 发表于 2020-12-6 07:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
地摊上的马甲 发表于 2020-12-5 21:16
我选堵

堵的话电流应该大吧
 楼主| 发表于 2020-12-6 07:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
318611 发表于 2020-12-5 21:57
启动电容大,系统有空气,抽空重新加

不好意思,忘了说了,电容换回去也这样