请问风冷冷冻冰箱温度下不来怎么办

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-11-1 18:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2313 发表于 2020-10-31 21:13
F加多了就是高温时降得快,低温达不到,高档不停机

但是我氟放了基本上低压没啥压力了也还是不行,回气有露
发表于 2020-11-2 11:42:31 | 显示全部楼层
家电交流 发表于 2020-11-1 18:02
但是我氟放了基本上低压没啥压力了也还是不行,回气有露

既然你的蒸发温度都达不到让你箱内到-18的要求了,为什么还要减短毛细管让蒸发压力升高呢?
 楼主| 发表于 2020-11-2 20:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷水饮水机 发表于 2020-11-2 11:42
既然你的蒸发温度都达不到让你箱内到-18的要求了,为什么还要减短毛细管让蒸发压力升高呢? ...

我的低压压力到了0,对应蒸发温度在-26左右了,可是制冷温度只能-12
发表于 2020-11-5 20:17:42 | 显示全部楼层
家电交流 发表于 2020-11-2 20:10
我的低压压力到了0,对应蒸发温度在-26左右了,可是制冷温度只能-12

你只数据说话,开始怎么修谁也不知道。