关于格力2P柜机制热保护问题,请教各位老师

[复制链接]
发表于 2020-10-27 15:27:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室温多少度开制热?
发表于 2020-10-27 16:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2020-10-27 15:27
室温多少度开制热?

环境温度应该在20℃左右,还可能这台机外风机线并接在压缩机控制线上
发表于 2020-10-27 16:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
洗洗更健康
发表于 2020-10-27 18:55:23 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-10-26 17:46
柜机你不看蒸发器(对于制冷),冷凝器(对于制热)的背面,就去动系统?
你想过厂家当什么要在制热多串入 ...

全能高手           
 楼主| 发表于 2020-10-28 08:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
外交换也不脏,内热交换能透光,我也怀疑过是风力不够大的问题。但我觉得还是系统有堵。
发表于 2020-10-28 08:51:15 | 显示全部楼层
0077 发表于 2020-10-28 08:12
外交换也不脏,内热交换能透光,我也怀疑过是风力不够大的问题。但我觉得还是系统有堵。 ...

制热压力要爆炸了 小心呀 痛则不通
发表于 2020-10-28 20:18:13 | 显示全部楼层
应该还是毛细管的问题
发表于 2020-10-29 18:23:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-10-29 18:27 编辑

制热可比制冷难搞多了。
付毛细管的接入,令高低压差进一步加大,高压更高!
两器的转换,面积的大小改变,压差也更进一步加大,高压也更高!
外风机的启动否,令蒸发的温度提高,高压也会更高!
所以在制热时,电路乱改、系统真空度、氟的纯度、氟的用量、环境的温度都直接影响高压。
电路乱改;简单点外风机直接与压机并联!制冷没丁点事,制热环温在10-20度的,高压不高就有鬼了。
真空度不够;在制冷只影响点效率,能效比下降而已。制热就不一样了。不凝气体占据冷凝面积,本来面积就小,压力又高,咋散热?
氟的纯度;这个大伙都有认识,不讲解了。
氟的定量;制冷多点根本不产生太大问题,制热可不一样啰,多一丢丢,压力直线上升。部分人员,放了拨四通,看压力加。你想过当天的环温与夏天是一样的吗?能加准确?
环境温度;外面的环温不准了,乱令外风机启动,当环温较高时还启动风机,蒸发温度上升,必然高压就高。
空调只是个搬运热量的搬运工,制冷时;把室内的热量搬到室外放掉!制热时;是把室外的热量搬到室内放掉!
高压过高热保是必然要来的。
 楼主| 发表于 2020-11-5 21:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位大师的指导!现问题已解决!之所以直接动系统,根据判断一直都认为系统有堵,只是不知道问他出在哪一环节!更换毛细管一套(毛细管,单向阀,过滤器)后问题得以解决,正常工况:制热最高7.6A,23个压力。祝各位大师身体健康,发大财
发表于 2020-11-5 22:28:59 | 显示全部楼层
学习中,各位师傅从不同方面考虑故障原因,考虑到单向阀在制热时不导通,制冷正常,难到是制热毛细管堵了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 07:57 , Processed in 0.056084 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表