关于格力2P柜机制热保护问题,请教各位老师

[复制链接]
发表于 2020-10-26 17:17:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷模式电流6.9A,压力0.4Mp,一直正常。切换为制热状态,在3分钟内系统压力随着电流升高成正比,停机保护前电流为14A压力3.5Mp+,内风机电容正常,风力不算大,出风口很热,未开电加热。已更换单向阀以及副毛细管处理过,但还是和原来一样制热就电流高然后保护停机。在此还望各位老师傅多多指点一下。感谢
发表于 2020-10-26 17:32:02 | 显示全部楼层
据你所说风力不算大,
压力高,电流大,检测内机 是不是 蒸发器热交换不好
发表于 2020-10-26 17:44:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机换热不好,检查内机
发表于 2020-10-26 17:46:13 | 显示全部楼层
柜机你不看蒸发器(对于制冷),冷凝器(对于制热)的背面,就去动系统?
你想过厂家当什么要在制热多串入一根毛细管吗?那高压可以高到啥地步?还“内风机电容正常,风力不算大,出风口很热”还不检查内机后背。
修空调制冷---会补单车轮胎的也就会点。
修制热就不是二把刀能干的啦。

看看背面去吧,给个图你。
222412pzae965rmebe62kt.jpg
222401nxghx933c9g09kzz.jpg
发表于 2020-10-26 22:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
内机脏堵了
发表于 2020-10-26 22:44:31 | 显示全部楼层
压力保护,先查两器脏不脏?
发表于 2020-10-27 08:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
修空调是高危工种,不是人人都能干的,不仅要胆量,还要技术、工具、社交技巧
发表于 2020-10-27 11:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2020-10-27 12:21:32 | 显示全部楼层
深度清洗内蒸发器****、
发表于 2020-10-27 12:56:26 | 显示全部楼层
照以上同行说的去检查
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 09:51 , Processed in 0.063146 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表