楼主: 董勇19940523

格力柜机,高压保护外风机停启频繁,压缩机不停

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-10-10 21:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
心心念念 发表于 2020-10-10 16:53
接常电就可以

请问什么是接常电,就是正常电压吗,电压我测了的,是正常的
发表于 2020-10-10 22:45:35 | 显示全部楼层
董勇19940523 发表于 2020-10-10 21:17
我问的是外风机频繁停启正常吗,之前没修过32的氟的空调,谁都有不懂的时候,有问题问出来不正常吗,你不 ...

出来问个问题还这样咄咄逼人让想说的人没了兴趣
发表于 2020-10-10 23:00:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
董勇19940523 发表于 2020-10-10 21:13
空调检查了的,没有脏堵,就是排气压力有点高,管路也没有扁的地方,不知道压力升高的原因,之前没修过32 ...

32你也搞?
发表于 2020-10-10 23:44:33 来自手机 | 显示全部楼层

32怎么了?42也得搞,和钱有仇吗?
发表于 2020-10-11 00:10:54 | 显示全部楼层
想想看 外机风扇走走停停 那压缩机能不报高压保护吗
检测内管温吧兄弟 阻值漂移
 楼主| 发表于 2020-10-11 07:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
我是电阻 发表于 2020-10-11 00:10
想想看 外机风扇走走停停 那压缩机能不报高压保护吗
检测内管温吧兄弟 阻值漂移 ...

你好,检查了的,阻值正常,还重新换了个新的管温,故障还是一样,我怀疑是不是装的时候真空没抽干净,但是他都使用了三四年了,都没出过问题,夏天一点问题都没有,就冬天开制热2分钟左右就报警了,我摸压缩机也不烫,有点懵了
 楼主| 发表于 2020-10-11 07:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
bapet2014 发表于 2020-10-10 23:00
32你也搞?

没得法哦兄弟,我们这边差不多都在卖32了,美地格力的新空调都在搞32的氟,不搞没的饭吃哦,而且又是熟人,再怎么也要整一哈
 楼主| 发表于 2020-10-11 07:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
我在想这个外风机是因为压力过高而时转时停呢,还是时转时停引起的高压保护,如果是因为压力高而停的话,我的问题就是一台空调什么情况下会压力过高,空调没动过,几年了一直使用正常,内外机过滤网冷凝器蒸发器都干净,不知道压力高的原因,如果是时转时停引起的保护,那空调为什么会时转时停呢
发表于 2020-10-11 08:34:55 | 显示全部楼层
关键你没有说出现在环境温度多少,风机一会儿停,一会儿转。这是电脑板通过管温检测到制热时内机温度过高停外风机调整系统压力和排气温度。如果现在室外环境温度超过20°制热压缩机会热保护(变频不会)电流飙升。过冷组件制热环境温度在-5-5度之间。
发表于 2020-10-11 09:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
safooip 发表于 2020-10-10 23:44
32怎么了?42也得搞,和钱有仇吗?

有危险,看楼主对这不面不是很懂,还是得注意点的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-4 10:23 , Processed in 0.064648 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表