风幕机散热不好,加了一个室外冷凝器温度也降不下来救助!!急急急

[复制链接]
发表于 2020-9-26 10:05:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个超市的风幕机,3米的,看不到型号,也看不到压缩机的型号,压缩机配40uf的电容,之前在室内散热不好,电流从开机14A到18A,机子的插头16A插头之前烧过,电流很大。我加了一个冷凝器到室外,加了9米铜管,1.5p的冷凝器,395*330*190,4E300外转子风机。用的R404A雪种。
现在换上去,抽真空,加到2个压了电流13A,膨胀阀后面结霜,柜里温度16度,加到3个压力电流14A ,柜里温度也降不下来,回气管没有结露,比常温低一点而已,膨胀阀后面的铜管结霜
IMG_20200925_234738.jpg
wx_camera_1601050068776.jpg
wx_camera_1601050056921.jpg
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
请荣昌老师帮帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
之前看荣昌老师说,温度在0℃以上,然后部位都不能结霜,我这个是膨胀阀堵了吗,还是小了,这个膨胀阀是原机的,没动过
发表于 2020-9-26 10:32:34 | 显示全部楼层
有高手再补充一下,到底什么原因呢?
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个是卧式喷气增焓型压缩机,我对这种压缩机不熟悉,不知道电流是多少才是正常范围。
发表于 2020-9-26 11:17:49 | 显示全部楼层
压缩机有这么大的电流吗,是不是压缩机有问题了,
发表于 2020-9-26 12:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
这么大电流,是双压机的吗?
 楼主| 发表于 2020-9-26 15:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
单压缩机,这个是卧式喷气增焓型压缩机,40uf电容
发表于 2020-9-26 15:19:59 | 显示全部楼层
拍一个制冷管路走向的图看看看
 楼主| 发表于 2020-9-26 20:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
没有图哦,这个机子上什么图都没有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-12 14:09 , Processed in 0.065078 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表