格力柜机E1过热保护

[复制链接]
发表于 2020-9-26 00:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 GIFU 于 2020-9-26 00:34 编辑

一台08年的格力柜机,最近出现E1过热保护报警,关机再开正常工作一段时间,制冷时效果很好,测量压力4.5公斤,电流10.8A慢慢上升直至保护,压缩机绕组测量正常,内外机风扇电容正常。
初步判断管路堵塞,换过滤器,或压缩机老化缺油导致发热?
求各位师傅指教
发表于 2020-9-26 07:05:39 | 显示全部楼层
变频还是定频的?
发表于 2020-9-26 07:12:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
想到就要做到
发表于 2020-9-26 07:56:06 | 显示全部楼层
一台5P机开一天显示E1,有时又几天显示E1,清洗OK
发表于 2020-9-26 08:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
E1是高压保护,不是过热保护
发表于 2020-9-26 09:08:50 | 显示全部楼层
没在现场,不过这现象还是先看看外机是否太脏导致散热不良,管子意外弄扁了  
发表于 2020-9-26 09:18:29 | 显示全部楼层
先清洗外机冷凝器会有意外收获。
发表于 2020-9-26 10:45:26 | 显示全部楼层
也没说几匹的机子
发表于 2020-9-26 10:54:08 | 显示全部楼层
外机散热不良,你要动管路和压缩机?
 楼主| 发表于 2020-9-26 11:17:24 来自手机 | 显示全部楼层
3P单相定频柜机,外机已经清洗干净,翅片透光的