冻雪糕玻璃盖冰柜,低压漏,盘明管,内管管足够长,
更换毛细管粗0.2mm,2.5米长,
运行几个小时,回气管已结露,现在问题是,零下16度左右,就不能再低了,
冷凝器感觉没有以前热了,毛细管还有点凉手,过滤器一点热度都没有,请问是不是毛细管过长导致的?
发表于 2020-9-13 01:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
确定是0.2mm?那就太细了:p
 楼主| 发表于 2020-9-13 07:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
思雨星情 发表于 2020-9-13 01:17
确定是0.2mm?那就太细了:p

不好意思,外径2.0,壁厚0.5MM,写错了
发表于 2020-9-13 09:57:40 | 显示全部楼层
我记得荣昌版主说过是用1.8mm的2~2.5米,你这个粗了点
发表于 2020-9-13 10:56:03 | 显示全部楼层
多大的冰柜不知道,怎么盘的管也不知道。叫师傅靠猜吗?
发表于 2020-9-16 14:18:59 | 显示全部楼层
你这个是毛细管短了吧
发表于 2020-9-16 19:09:11 | 显示全部楼层
许V5 发表于 2020-9-13 07:05
不好意思,外径2.0,壁厚0.5MM,写错了

毛细管基本可以了,这种玻璃盖的冷量流失大,耗冷量大,盘管应当尽量多盘一点,否则难以达到冷量。
发表于 2020-9-21 18:13:39 | 显示全部楼层
系统不干净,再换过滤器。要好的过滤器。