以前都是看压力加氟,今天索性来个定量加氟!一台R410机,全放空再抽空24分钟,先加点再检漏确定不漏时全加,待加不进时开机加,标注为1130g,但加到620g压力稳定在0.85MP再也加不了,出风口温度12.6度,环境温度在26.8度。粗细管结露正常,出水也很好。怎么就加不到位?难道有空?不可能呀!还有什么原因呢?是用电子称加的。
 楼主| 发表于 2020-9-12 20:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
加氟方式
IMG_20200912_202539.jpg
发表于 2020-9-12 20:31:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
罐里压力不够
发表于 2020-9-12 20:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
液态加,功课没做完就来折腾吗
发表于 2020-9-12 21:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
1 加液?    2 称准?
 楼主| 发表于 2020-9-12 21:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
陪你看日出 发表于 2020-9-12 20:37
液态加,功课没做完就来折腾吗

这是液态加注的。不知还有什么问题?
IMG_20200912_211620.jpg
发表于 2020-9-12 21:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
410要倒过来加
发表于 2020-9-12 22:01:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-9-12 22:04:18 来自手机 | 显示全部楼层
气瓶有虹吸管的才这样加,无管的要倒过来。软管要固定好,免得拧阀门时影响称的稳定
发表于 2020-9-12 22:16:48 | 显示全部楼层
要抽空后,倒立液态加注!