发表于 2020-9-11 21:13:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先考虑外机环境因素
发表于 2020-9-11 21:39:19 | 显示全部楼层
外面主机发现最近加装了铁棚不知道会不会有影响,个人感觉不算特别热
你叫用户出来感受一下,我个人感觉你可以装一台空调给这3匹机吹。
发表于 2020-9-11 21:51:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看你主题,拆开外面主机检测380伏到压缩机电压正常。

既然通往压缩机的电压正常,那就说明控制电路正常,压缩机供电也正常,只有一种可能压缩机问题


发表于 2020-9-11 23:04:29 | 显示全部楼层
压力偏低,回气温度过高导致压机热保
发表于 2020-9-12 02:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
不能光看压力,压缩机靠回气管散热的
发表于 2020-9-12 07:27:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果铜管没有扁的话就是真空没抽干净,拿个大真空泵抽久点
发表于 2020-9-12 08:43:52 | 显示全部楼层
首先询问客户,没装铁片遮阳之前,机器工作正常与否?这个是关键。个人判断,就是遮阳搞的鬼。
发表于 2020-9-12 10:06:40 | 显示全部楼层
如果出风口温度不是过高,那应该是毛细管组件微堵。
发表于 2020-9-12 10:47:38 | 显示全部楼层
自复位热保护在压机里面
发表于 2020-9-12 10:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
我认为与棚没有关系,那么大的对流空间,吹出来的风能使周围空气上升到78十度。楼主还得细查。拆上盖用喷壶给压机降温看能坚持多久,再分析。