求助-三匹格力柜机开机十几分钟不制冷

[复制链接]
发表于 2020-9-11 20:17:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
380伏三匹柜机,反映开机前十几分钟能制冷,后来就不制冷了,等到很长时间后面又能制冷一会儿。上门检测柜机主板很久以前改成万能板,制冷正常,检测每组电流5安,380伏稳定正常,冰种压力4个压,外机出风也很大。十几分钟后不制冷,只有风扇1.2安电流,拆开外面主机检测380伏到压缩机电压正常。但是压缩机很烫,不启动。目测外面主机不脏,为了安全起见,认真清洗后还是一样故障。外面主机发现最近加装了铁棚不知道会不会有影响,个人感觉不算特别热。下面我该如何检修?请各位大师指点
IMG20200911190719.jpg
发表于 2020-9-11 20:27:38 | 显示全部楼层
个人认为运行压力有问题,
发表于 2020-9-11 20:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测量电流
发表于 2020-9-11 20:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
典型的压缩机热保,先让外机散热良好,环境温度多少,冒似有点少氟
 楼主| 发表于 2020-9-11 20:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhumingpin916 于 2020-9-11 20:40 编辑

压力和电流基本都平稳,没有大幅度的升降。制冷的时候也挺冷的。十几分钟之内
电流基本在4.2~5A之间,变化不大。压力也是从3点多到4点多。
发表于 2020-9-11 20:44:03 | 显示全部楼层
检查压缩机有没有过压保护
发表于 2020-9-11 20:44:18 | 显示全部楼层
熟悉的迷糊 发表于 2020-9-11 20:44
检查压缩机有没有过压保护

过热保护
 楼主| 发表于 2020-9-11 20:45:26 来自手机 | 显示全部楼层
熟悉的迷糊 发表于 2020-9-11 20:44
过热保护

没有保护器的,380直接连到压缩机了。
发表于 2020-9-11 20:50:49 | 显示全部楼层
风短路的现象你可认识?
热空气轻上升你可认识?
图上是风短路的气流,
一个死位还装三匹机。
201309hikdlha2dkd2ygjb.jpg
发表于 2020-9-11 20:54:43 | 显示全部楼层
zhumingpin916 发表于 2020-9-11 20:45
没有保护器的,380直接连到压缩机了。

哎,什么师傅来的?
自复位热保护在压机里面。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 23:35 , Processed in 0.065601 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表