[复制链接]
发表于 2020-9-7 06:38:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
检修一台风幕柜压缩机损坏,换新压缩机后制冷正常,但是工作2个小时后突然温度上升不制冷了压缩机热保护,外机也清洗了不脏,内机膨胀阀也清洗了滤网也没什么改变,抽真空从新加液奇怪的事情发生了低压一直上不去只有0.1不到,高压细管结霜一直到内机,内机只有一个膨胀阀,膨胀阀也调了。由于没有接触过风幕柜没有维修经验,请懂这个的师傅指点迷津,注旁边有一台一样的机器正常工作的时候高压管是热的
IMG_20200901_132651.jpg
 楼主| 发表于 2020-9-7 06:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
说明一下制冷剂是R22的
发表于 2020-9-7 07:38:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测电流,再看停机压力
发表于 2020-9-7 09:34:20 | 显示全部楼层
看起来貌似供液管哪里堵了。哪里堵了就会节流就结霜。回气不足,吸气温度高,不能充分冷却压缩机,间接排气温度超高,进而热保护。
 楼主| 发表于 2020-9-7 11:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
4楼说的很对,谢谢。就是管路堵了
发表于 2020-9-7 15:41:55 | 显示全部楼层
你这问题好纠结啊  膨胀阀在内机  外机低压管加不进去制冷剂 而且高压还结霜  换压机让你焊堵了?
发表于 2020-9-7 15:50:53 | 显示全部楼层
向前辈们学习
发表于 2020-9-7 15:52:05 | 显示全部楼层
高压半堵了吧
发表于 2020-9-7 16:41:20 | 显示全部楼层
高压结霜,应该是堵了节流了吧。
 楼主| 发表于 2020-9-8 06:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位.是堵了