楼主: 龙城常州

匪夷所思的蒸发器结冰问题求助大家

[复制链接]
发表于 2020-8-29 11:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我的是只有一个房间有问题,换了外板还是有点响
 楼主| 发表于 2020-8-29 14:53:48 | 显示全部楼层
gxm820428 发表于 2020-8-29 11:20
我的是只有一个房间有问题,换了外板还是有点响

你是换电控板的吗?然后是启动频率降低了
发表于 2020-8-29 15:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个不关哪个谁的事吧,你能修自然原因吗?一般机器用久了都是这样的
发表于 2020-8-29 16:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
卑微的学徒 发表于 2020-8-29 15:09
这个不关哪个谁的事吧,你能修自然原因吗?一般机器用久了都是这样的

人家说新安装的
发表于 2020-8-29 16:23:23 | 显示全部楼层
充氮气?
发表于 2020-8-29 17:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
龙城常州 发表于 2020-8-29 14:53
你是换电控板的吗?然后是启动频率降低了

我换的是外机主板,才用半把年的新机
发表于 2020-8-29 17:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
卑微的学徒 发表于 2020-8-29 15:09
这个不关哪个谁的事吧,你能修自然原因吗?一般机器用久了都是这样的

这是新机子
发表于 2020-8-29 17:34:23 | 显示全部楼层
龙城常州 发表于 2020-8-29 09:24
不是冰箱啊,就是内机里面很多竖着的金属片缝中结冰

不是冰箱应该挺贵的吧。。。
发表于 2020-8-29 19:13:55 | 显示全部楼层
充氮气是为了干燥,进行真空破坏
请工厂售后过来吧,开机结冰与膨胀阀关不严关系不大
应该是蒸发温度太低了,大金的可以在外机上设置盘管温度
发表于 2020-8-29 19:46:02 | 显示全部楼层
膨胀阀开度