本帖最后由 一心通讯 于 2020-8-26 21:25 编辑
接修一台冰箱,600A系统,经检测压缩机坏了,测主副绕组阻值正常,换启动器压缩机不转,电流4.2A,几秒钟后保护,判断卡缸了,割下管路有大量气体喷出,经分段打压高低压不漏,和用户协商后决定换二手压缩机
找到一台以前从回收的旧冰箱拆下的压缩机换上,抽空加氟试机,开机电流0.66A,低压0MPA左右,高压0.65MPA,刚开机的半小时降温很快,冷冻室从常温28度降到了-9度,随后的两个小时降温很慢,过滤器微烫,高压管很烫,压缩机也很烫,电流依旧维持在0.66A,快3个小时了冷冻室-15度,冷藏22度,感觉冷藏降温太慢,好像氟没加够,但是过滤器有点烫,电流有点偏大,压缩机温升很高,高压0.65MPA,应该氟差不多了,总感觉哪里不正常
仔细想想才又想起以前拆那个旧冰箱时压缩机好像带有电容,会不会是少了电容的缘故呢?于是先停机,找了一个4UF的电容试一试,接在了启动器的两端,开机,果然电流下降了,0.42A,接着试机,51分钟后冷冻-18度,冷藏9.4度,电流0.39A,低压微负,高压0.6MPA,过滤器温热,低压回气管冰凉,压缩机温升也没那么高了,感觉应该正常了,接着3档试机,明早再看效果
|
|