电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 云阳家电

我盘的管那里不对

[复制链接]
发表于 2020-8-25 15:29:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有实际参数,求助也只能让人猜。
发表于 2020-8-25 16:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
四面墙都有盘,把温度探头绑在铜管上几十分钟-10度可以判断基本正常。
发表于 2020-8-26 19:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是管路长度不够
发表于 2020-8-26 22:43:40 | 显示全部楼层
骑着老虎的猪 发表于 2020-8-25 09:35
正是如此,现在的新手太多。把一些无意义的帖子应该定期清理删除。

新手更需要大家的帮助,新手需要大家的指点,而不是指指点点。大家都是从新手过来的,没有谁一出世就什么都会。互相帮助,这才是论坛存在的真正意义。
发表于 2020-8-27 19:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
先不说怎么修,原机压机不变 冷凝不变  毛细加粗变短  流量变大 修理前后相同的低压压力 修理后的高压是比原来低的,制冷量比原来小了  